ARISTON Genus 24FF код ошибки 604.

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам, водонагревателям и газовым колонкам марки Ariston

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: ARISTON Genus 24FF код ошибки 604.

RUZALIN » 26 фев 2011, 20:29

Правильно.

Re:

maxut44 » 26 фев 2011, 19:50

аристошка писал(а):mrstone точно
стаб живой
а плата дохлая от скачка напряжения :mrgreen:
я ставлю "штили"
ребята "бастион" хвалят
Бастион это производитель , я так понимаю, а стабики идут под маркой "TEPLOCOM"? Поправте если не прав.

аристошка » 26 фев 2011, 19:34

mrstone точно
стаб живой
а плата дохлая от скачка напряжения :mrgreen:
я ставлю "штили"
ребята "бастион" хвалят

maxut44 » 26 фев 2011, 18:08

mrstone Какой стаб выбрать вместо "Ресанты"?

mrstone » 26 фев 2011, 17:35

mrstone писал(а): Сам наблюдал безумные скачки и падения напряжения. Ничего , держат.
Ага,- а я неоднократно ремонтил "защищённые" ими платы... :mrgreen:

mrstone » 26 фев 2011, 17:32

Курчак писал(а):Вам наверное не везло с ними.
Ну да,- и ещё с десятка полтора-два моим клиентам... При этом дефекты разные, в 70-80% случаев - на гарантии! :?

Re:

Курчак » 25 фев 2011, 00:13

аристошка писал(а):maxut44 "Ресанта" и есть Китай
только для России
не может нормальный стаб на кило стоить тысячу
то показывают не то что выдают
то выдают не то что показывают :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вам наверное не везло с ними. Электронные нормально держат. Сам наблюдал безумные скачки и падения напряжения. Ничего , держат. Что они китай а не прибалтика информации не видел.

аристошка » 24 фев 2011, 20:52

maxut44 "Ресанта" и есть Китай
только для России
не может нормальный стаб на кило стоить тысячу
то показывают не то что выдают
то выдают не то что показывают :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Re:

maxut44 » 24 фев 2011, 15:22

аристошка писал(а):maxut44 стабик "Ресанта" тоже надо "пометить" и больше не брать :mrgreen:
полное г.....
А какой не Г.. - советуй! Можа он и Г.. но помоему лучше чем китайские "бесперебойники" которые у многих моих знакомых стоят под видом стабилизатора.

аристошка » 23 фев 2011, 23:58

maxut44 стабик "Ресанта" тоже надо "пометить" и больше не брать :mrgreen:
полное г.....

Курчак » 23 фев 2011, 01:07

Настолько опытные, что вместо того , что бы обьяснить, они помечают. :D А я думал, секретом поделитесь. :D

Re:

maxut44 » 22 фев 2011, 18:09

Vitalson писал(а):maxut44
а стабилизатор у тебя стоит возможно пониженное напряжение питания на котле и турбина не развивает требуемые обороты
Да, стабик стоит "Ресанта". И спасибо всем за ответы! Чуть выше я писал что всё "прошло" и о методе который помог (правда не совсем это понимаю), но опытные электрики (а не газовщик как в моём случае ) при пуске котла даже специально (для владельцев) помечают электрическую вилку как её правильно вставлять в разетку.

Vitalson » 20 фев 2011, 19:33

maxut44
а стабилизатор у тебя стоит возможно пониженное напряжение питания на котле и турбина не развивает требуемые обороты

jvolfss » 19 фев 2011, 00:53

Фото новой платы Genus 24FF .стрелкой указано на то место где должно стоять реле,но оно отсутствует и в место него установлена перемычка.
ЗЫ. за качество фото извините.

guga » 18 фев 2011, 19:18

Буквально пару дней назад выезжал по такой ошибке: на контактах вента 200 в, что-то электросети мудрили, восстановилось питание и все пошло.

jvolfss » 17 фев 2011, 23:28

Я встречал платі у которых отсутствовало реле турбины. А турбиной управлял симистор.

ЗЫ. интересно о какой именно плате мы говорим. Их же было несколько и все разные.

moremoe » 17 фев 2011, 19:05

реле дает питание на схему управления скоростью вентилятора
не очень удачые летят часто

БАШКА » 17 фев 2011, 07:21

Уважаемый jvolfss, а кто сказал, что
jvolfss писал(а):реле которое может плавно управлять скоростью вентилятора.
?
Мануал писал(а):Реле включает вентилятор. Скорость вращения увеличивается пока не замкнутся контакты на пресостате. После этого вентилятор начинает вращаться со скоростью, соответствующей фазе зажигания. Скорость вращения вентилятора зависит от напряжения на модуляторе газового клапана и изменяется вместе с ним. Контроль скорости осуществляется датчиком Холла.
:wink:

jvolfss » 17 фев 2011, 03:26

Интересно бы увидеть реле которое может плавно управлять скоростью вентилятора.
Уважаемые Вы ни чего не путаете? В этой плате турбиной -вентилятором управляет не реле!

Re: ARISTON Genus 24FF код ошибки 604.

serg.g » 16 фев 2011, 22:10

По опыту замечено, что при напряжении на котле ниже 210В так же может появиться такая ошибка

Вернуться к началу