Re:

stager » 04 янв 2014, 22:37

касимов писал(а): Или в расширительный бак,или утечка в системе.
Засечь когда происходит падение(хоть и минимальное) при отборе ГВС. при работе котла на отопление? Кердык мембране походу.

аристошка » 04 янв 2014, 19:56

или нормальный специалист нужен :mrgreen:

касимов » 04 янв 2014, 14:20

олег30 писал(а): вода же куда то уходит(
Или в расширительный бак,или утечка в системе.

RUZALIN » 03 янв 2014, 22:42

Проверьте расширительный бак, если вы в теме. Если нет, то вызвать или сервисника, для проверки бака, или монтажника, на предмет утечек из системы.

олег30 » 03 янв 2014, 22:32

тогда должна быть система "нипель"))) вода же куда то уходит(

RUZALIN » 03 янв 2014, 22:22

олег30 писал(а):(Может ли в битермическом теплообменнике разрушиться перегородка и вода угодит в контур ГВС
Теоретически это возможно. На практике такое тоже было. Но тогда давление наоборот будет подниматься , так как вы говорите, что при подпитке давление в магистрали как минимум 2 атмосферы.

олег30 » 03 янв 2014, 22:10

что есть р.б.?

rus26 » 03 янв 2014, 22:09

Давление в р.б. смотрел?

падает давление

олег30 » 03 янв 2014, 21:54

В Аристон ЕГИС набираю давление 2 и примерно за неделю оно падает до 1.Потеков воды нигде нет.Даже странно(Может ли в битермическом теплообменнике разрушиться перегородка и вода угодит в контур ГВС?