Вопрос по Аристону Класс 24 FF

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам, водонагревателям и газовым колонкам марки Ariston

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вопрос по Аристону Класс 24 FF

Re: Вопрос по Аристону Класс 24 FF

РоманМ » 17 авг 2016, 23:56

asch75 писал(а):При включении ГВС котел начинает шуметь как будто самолет взлетает. Через несколько секунд выдает ошибку 1Р2. Отопление норм. Что это теплообменник забился? Чистить или менять? Спасибо!
Мастера вызови))) может фильтра забиты, может теплообменник основной а может и вторичник, смотря на каком режиме шумит, а может насос встал, а может байпас залип, а может трехходовой кончился... удачи...

Dim@ » 20 мар 2016, 07:59

asch75
Чистить теплообменник для начала

oleg.dmitrievic » 18 мар 2016, 22:41

зачем несколько тем?

Вопрос по Аристону Класс 24 FF

asch75 » 18 мар 2016, 22:19

При включении ГВС котел начинает шуметь как будто самолет взлетает. Через несколько секунд выдает ошибку 1Р2. Отопление норм. Что это теплообменник забился? Чистить или менять? Спасибо!

Вернуться к началу