Buderus LOGANO + LOGAMATIC 4211...

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Buderus LOGANO + LOGAMATIC 4211...

rasas » 13 окт 2010, 15:51

Всем спасибо за наводку!

Mij-gan » 13 окт 2010, 13:09

Но и меняют МЕС по гарантии кстати, если конечно вовремя обратиться.

Dim@ » 13 окт 2010, 12:55

с МЭК2 проблема системная - жалоб много.

Mij-gan » 13 окт 2010, 12:53

Шину, куда платы вставляются, замените. Ну или контакты на платах спиртом протрите. Тонким слоем :)

rasas » 13 окт 2010, 12:50

Настройки не менялись. С этими настройками котел отработал 6 сезонов.
Плата - да, согласен. Очень похоже на плохой контакт. Дребезг. Чувствительности к постукиванию или вытащил МЕС / вставил. Пороговое состояние.

Я вопрос задал потому, что хотел получить отзывы - это системная проблема у 4211 или частный случай. Похоже - системная. Сразу вопрос - почему такая ерундовая проблема у уважаемой вроде конторы. Опять Китай? Тяжело было покрыть органической защитной пленкой контакты как делают в телекоме на копеечных деталях?...
Может кто уже сталкивался, какой контакт (колодка) чаще уходит в отказ у 4211?

Dim@ » 13 окт 2010, 12:26

если плата управления второй комплект датчиков не видит - то проблема или в неисправной плате. или в настройках...

rasas » 13 окт 2010, 12:15

Re: почему автоматика не видит датчики надо разбираться (не туда подключили, не активизировали их в настройках и т.п.)

Мне это напомнило "если ваш телевизор не работает, проверьте включена ли вилка в розетку..." :P

rasas » 13 окт 2010, 12:14

Прав. На все 100%.

Нашел из прошлых обсуждений: Ложка дёгтя Будерусу-ничего там особенного нету.Основные недостатки-табло МЭКа через пару лет становится нечитаемым,плохие межплатные разъёмы,транс блока питания не защищён варисторной защитой(4 поменял)Шину лучше всего делать кабелем МКЭШ 2-0,75,но оплётку не присоединять.Такая неисправность была ещё в 441-устранил прогревом блока паяльной станцией.

100-пудово дело в этом.

Re:

шидол » 13 окт 2010, 11:37

Dim@ писал(а):
rasas писал(а):Я был уверен
прочитайте инструкцию к автоматике, что бы небыло как в анекдоте про педерастов :D
почему автоматика не видит датчики надо разбираться (не туда подключили, не активизировали их в настройках и т.п.)
а по поводу
rasas писал(а):сейчас по теплому полу собака ходить не может
- дело в неправильной настройке температуры контура теплого пола в башке.
По моему в аварийном режиме- смесители открыты 100% и насосы мослают без передыху :?: или я не прав?

Re: To DIM

шидол » 13 окт 2010, 11:33

rasas писал(а):.

Теперь про меня, систему отопления и свой FERROLLI знаю хорошо, много чего переделал за именитой московской конторой.

Я задал конкретный вопрос: Почему контроллер не видит подвешенные к нему датчики? Если кто действительно может помочь, я все уточняющие вопросы перешлю брату в Ригу.

Ре: анекдот. Я могу Вам ответить другим, если помните такой: ...... что, Вы тоже нумизмат? Нет, я педераст, но мне очень интересно...
:lol: Вот это от души... Смело... Форум не попутали :mrgreen: ?

Dim@ » 13 окт 2010, 11:25

rasas писал(а):Я был уверен
прочитайте инструкцию к автоматике, что бы небыло как в анекдоте про педерастов :D
почему автоматика не видит датчики надо разбираться (не туда подключили, не активизировали их в настройках и т.п.)
а по поводу
rasas писал(а):сейчас по теплому полу собака ходить не может
- дело в неправильной настройке температуры контура теплого пола в башке.

rasas » 13 окт 2010, 10:33

а причем датчики комнатной и уличной температуры? настройка температуры смесительного контура от них не зависит...

А от чего тогда?
Я был уверен, что привода на трех-ходовых кранах на контура отопления и теплые полы управляются контроллером именно по датчикам температур. У Вас есть другой вариант?

To DIM

rasas » 13 окт 2010, 10:24

Хочу добавить по теме следующее: Этот LOGANO стоит у моего брата в Риге, Латвия. Он попросил у меня совета (помощи). Потому, что приходили местные сервисмены, сделать ничего не могут. На наладке он не экономил, так как финансов тогда хватало на любые прихоти.

Теперь про меня, систему отопления и свой FERROLLI знаю хорошо, много чего переделал за именитой московской конторой.

Я задал конкретный вопрос: Почему контроллер не видит подвешенные к нему датчики? Если кто действительно может помочь, я все уточняющие вопросы перешлю брату в Ригу.

Ре: анекдот. Я могу Вам ответить другим, если помните такой: ...... что, Вы тоже нумизмат? Нет, я педераст, но мне очень интересно...

Ayrat » 13 окт 2010, 09:45

rasas писал(а):Приходили ухари с сервиса, сказали "виновата пыль" (!,?). Дунули куда-то. Месяц проработал, потом опять тоже самое...
Сорри за оффтоп, просто анекдот вспомнился:
- Доктор. помогите. я постоянно чешусь!
- Извините. а Вы мыться не пробовали?
- Пробовал, доктор. не помогает. через месяц опять чесаться начинаю!

Dim@ » 13 окт 2010, 08:45

rasas писал(а):Зимой это не очень страшно а сейчас по теплому полу собака
ходить не может.
а причем датчики комнатной и уличной температуры? настройка температуры смесительного контура от них не зависит... вы видимо сэкономили на правильной пусконаладке автоматики котла понадеявшись на свои знания электронщика?
комнатный датчик отдельно покупали или который в МЭК2 встроен используете?

Buderus LOGANO + LOGAMATIC 4211...

rasas » 13 окт 2010, 08:25

Здравствуйте, Котел BUDERUS LOGANO на 50 кВт.

Контроллер Buderus Logamatic 4211.

Проблема в следующем: При запуске котла пишет что не видит комнатного
и уличного температурных датчиков. Выходит на усредненный режим подачи
тепла. Зимой это не очень страшно а сейчас по теплому полу собака
ходить не может.

Если 5-6 раз котел включить-выключить, датчики могут "найтись" но
через несколько дней опять "теряются".
Сами датчики прозваниваются нормально, замена на новые проблему не
решила.

Приходили ухари с сервиса, сказали "виновата пыль" (!,?). Дунули куда-то. Месяц проработал, потом опять тоже самое...

Я сам электронщик, посоветуйте в чем может быть дурь, может емкость какая села или надо ПЗУ перепрошить?

HELP!!!

Вернуться к началу