VikT » 14 ноя 2012, 01:08

Принцип один, а исполнение разное. Когда котел фазонезависим, то напряжение для ионизации берется со вторичной обмотки, а когда напрямую сетевое - тогда и возникает зависимость.

Re: Работа котла Logomax 052-24k через инвертор.

vista89 » 13 ноя 2012, 12:47

Спасибо за ответ!

Во общем так и мыслилось, но что-то сыкотно.
У нас могут и электрики на столбах фазу с нулем попутать.
Я все таки склонился к покупке разделительного транса.
Но все таки забавно, как устроен бакси или ринай?
Оба от инвертора будут работать без заземления, испытано!
Хотя принцип контроля пламени один и тот-же, ионизация. :wink:

Code » 12 ноя 2012, 14:39

С этим инвертором не работал, но по идее природа явления одинаковая - при работе инвертора от батареи теряется привязка к земле. Нужно ее восстановить.

0) убедиться, что это действительно так - при работе от батареи будет светиться индикатор отвертки на обоих выходах.
1) Проверить, на каком выводе на выходе нуль и фаза при работе от сети. (той же индикаторной отверткой).
2) Там, где нуль (индикатор не светится), соединить дополнительно с нулем сети на входе.

Самое важное - не сделать БУХ, перевернув входную вилку.
Не используйте разъемные соединения вообще.

Работа котла Logomax 052-24k через инвертор.

vista89 » 12 ноя 2012, 12:15

Добрый день!
Приобрел для своего логомакса инвертор SKN-Z500.
Трабла такая.
Пока есть электричество котел через инвертор работает нормальною
Стоит только вырубить свет и автоматика котла перестает ловить пламя.
Автоматика котла выдает искру (при разожженной горелки), а затем котел сваливается в ошибку 6А.
Котел заземленный. Инвертор то-же. Что еще нужно заземлить?

PS: У соседа BAXI, работает через такой инвертор, без всяких заземлений.