Развернуть Обзор темы: Не работает режим ГВС у logomax u044-24k

Mij-gan » 25 июн 2013, 08:59

Ну вот. А то сразу "Немчура проклятая!" :mrgreen:

ivanich » 25 июн 2013, 08:33

Спасибо! Всё заработало,после прочистки датчика протока.

шидол » 24 июн 2013, 21:14

ivanich
котел вообще не запускается в режиме ГВС: тупо стоит и вода через его идет холодная или все таки както медленно нагревается?

ivanich » 24 июн 2013, 19:41

Нет не перепутал и фильтр стоит чистёхонек,датчик проверю завтра.

Mij-gan » 24 июн 2013, 19:26

ivanich
Сними датчик протока, проверь - не попала в него хрень какая-нибудь? Или в фильтр на входе холодной воды?
Ну и заранее прошу прощения за вопрос - не перепутал вход-выход? :mrgreen:

Не работает режим ГВС у logomax u044-24k

ivanich » 24 июн 2013, 18:40

Сегодня поставил котел logomax u044-24k не работает в режиме ГВС. Правда при включеной СО горячая водичка есть. Давление воды 2,5а. Котел новый.