Mir » 17 авг 2013, 16:25

Всем спасибо. Будем посмотреть дальше как будет меняться давление.

igor1307 » 17 авг 2013, 11:20

Mir писал(а):примерно раз в три месяца добавляю давление в отопительной системе от 1 до 1.5 атм. Т.е. давление падает но утечек не обнаруживаю
Может быть у Вас расширительный бачок не работает от того, что перекачен? Вы давление в нем мерили? Когда теплоноситель расширяется может сработать предохранительный клапан и будет сброс в каналюгу, который не заметен. Потом когда остывает давление падает. Чтобы этого не было, нужно чтобы давление в бачке соответствовало давление системы отопления. Продаются бачки накаченные с излишком, так как стравить его гораздо проще, чем правильно накачать специальной смесью.

Re:

ARGUS » 17 авг 2013, 08:40

Mir писал(а):Регулярно (не фиксировал точно) примерно раз в три месяца добавляю давление в отопительной системе от 1 до 1.5 атм. Т.е. давление падает но утечек не обнаруживаю в примерно 30 метрах пластиковых трубках с стекловолокном системы отопления как и в резьбовых соединений. Давление падает - значит диафрагма не компенсирует. Может трубы растягиваются :P . Вот ищу причину.
если у вас давление только падает, то дело скорее всего не в расширительной емкости а всетаки в утечке.
если бы "диафрагма не компеснировала" то при нагревании давление бы росло, а при остывании падало.
утечка может быть где то вдоль радиатора, или внутри котла. не видно луж т.к. вода стекая по горячей поверхности испаряется.

в любом случае емкость можно проверить на исправность. накачайте в ней давление (на 0.2 меньше чем в системе отопления) и посмотрите не меняется ли оно. давление нужно накачивать при перекрытой системе отопления, сбросив давление в котле.

Mir » 17 авг 2013, 06:28

Регулярно (не фиксировал точно) примерно раз в три месяца добавляю давление в отопительной системе от 1 до 1.5 атм. Т.е. давление падает но утечек не обнаруживаю в примерно 30 метрах пластиковых трубках с стекловолокном системы отопления как и в резьбовых соединений. Давление падает - значит диафрагма не компенсирует. Может трубы растягиваются :P . Вот ищу причину.

igor1307 » 16 авг 2013, 21:29

замерьте давление диафрагме, если оно не будет падать, то скорее всего она живая

Как проверить диафрагму

Mir » 16 авг 2013, 21:09

Котел Будерус логоматик 024. Продаван в магазине сказал, что проверить диафрагму на целостность можно путем нажатия на клапан закачки воздуха. Если из него появиться вода то однозначно диафрагма худая. Кто что скажет на это. 2. Я самостоятельно, с вашими советами ессно, смогу сменить диафрагму? Опытом ремонта сложной техники обладаю. 3. Где взять диафрагму лучше если что. Я живу 50 км от в Самары. Спасибо