Не получается настроить каскад

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Не получается настроить каскад

oleg21au6 » 23 май 2015, 23:43

oleg.dmitrievic писал(а):теперь понял что за котел.
:THUMBS UP:

oleg.dmitrievic » 23 май 2015, 23:01

Ну там вопрос про автоматику был, я про нее и прочитал :) теперь понял что за котел.

oleg21au6 » 23 май 2015, 22:50

oleg.dmitrievic писал(а):Да я не знаю про какую ты
митрич...ты хоть топикстартера проблемы и оборудование читай иногда...;)

Re:

oleg.dmitrievic » 23 май 2015, 20:14

oleg21au6 писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а): Ну и я на меди делал, а у нее под фленец перехода нету.
на такую мощность на меди???...или там поменьше малеха было?,..;)
Да я не знаю про какую ты : у меня там 110 килов напольник и 32 настенник

NikeTr » 23 май 2015, 17:50

Форумчане, спасибо за консультации. Почитал техничку повнимательней. Нашел как выставляются адреса. Изначально так и предполагал, что есть колесико как на автоматике Дитриш. Но при первом осмотре не нашел его и подумал, что адреса выставляются как на Виссманах с помощью кодирования. Поэтому и запутался.
Что касается кабеля - он проброшен в общем лотке. Проблем некогда не было, каких либо наводок не наблюдалось, т.к. котлы стоят рядом и длины кабелей незначительны.
Все насосы в котельной 3хфазные и запитаны через пускатели в шкафу управления насосами. Шкафы собираем сами и по своим схемам, с голов берем только управление. Питание на насосы с голов берем только для бытовых котлов.

Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Результат сообщу в понедельник...

oleg21au6 » 23 май 2015, 17:41

oleg.dmitrievic писал(а): Ну и я на меди делал, а у нее под фленец перехода нету.
на такую мощность на меди???...или там поменьше малеха было?,..;)

oleg.dmitrievic » 23 май 2015, 14:09

oleg21au6 писал(а):ну в качестве ремонтной меры (когда нет нужного насоса а запустится надо срочно) наверно можно поколхозить...но мне кажется проще и красивее поставить под штатные подключения..
Да не, просто этих насосов предидущие монтари понакупили в три раза больше чем можно было хоть куда-то повтыкать в той котельной. :) Ну и я на меди делал, а у нее под фленец перехода нету.

oleg21au6 » 23 май 2015, 10:48

шидол писал(а):Пока провод отдельно не прокинули каскада не было
очень может быть...если в том же пучке идет питание насосов то вероятность ещё выше......я просто предложил начать с простого-оставить адреса..а ребята то и не в курсе где их ставить..;)...смелые парни...уважуха...:)...очень интересно услышать чем кончилось...и посмотреть как и что там сделано...

Re:

шидол » 23 май 2015, 10:31

oleg21au6 писал(а):
шидол писал(а):вы случаем BUS шину не в общем пучке пустили?
даже в общем пучке на 4-5 метров нормально работает...я надеюсь насосы от пускателей запитали а не от головы напрямую?
у меня есть опыт бессмысленого поиска проблемы в течение 2 суток- монтари утверждали что там все OK и в металлорукаве шина и шина экранированная а то что 3 метра в общем пучке то фигня. Пока провод отдельно не прокинули каскада не было

oleg21au6 » 23 май 2015, 10:08

Dim@ писал(а):Вы насос подбираете по диаметру подключаемого фланца?
я насос подбираю по требуемому напору и расходу.....но если от котла идет DN65 фланец то насос будет фланцевый на DN65 с необходимым напором и расходом....а колхоз городить на таких котелках я не рискну...
oleg.dmitrievic писал(а):вместо фланца (поменьше правда)
ну в качестве ремонтной меры (когда нет нужного насоса а запустится надо срочно) наверно можно поколхозить...но мне кажется проще и красивее поставить под штатные подключения..

oleg.dmitrievic » 23 май 2015, 07:43

Ну я например так делал. вместо фланца (поменьше правда) поставил тройник и развел на две гайки полтора дюйма, а с них уже на 32йе насосы.

Dim@ » 23 май 2015, 04:41

oleg21au6
Вы насос подбираете по диаметру подключаемого фланца?

oleg21au6 » 22 май 2015, 23:55

oleg.dmitrievic писал(а):там может быть и спаренный упас 32/6 к примеру
это как?...на фланец DN65 приколхозить 32-й?....

oleg.dmitrievic » 22 май 2015, 23:47

ну почемуже. там может быть и спаренный упас 32/6 к примеру :)

oleg21au6 » 22 май 2015, 23:06

oleg.dmitrievic писал(а):а сколько насос берет?
митрич...фланцевые насосы (а там на подмесе наверняка такие) рекомендуется брать трехфазные (как то дольше они ходят)....ну и отсюда сразу пускатель выплывает...Даже если однофазник, то на третьей скорости у UPS 65-60/2 F имеем рабочие 2,4А....пусковой может быть до 5-7 раз больше...ну я б не рискнул его напрямки сажать..хотя эти ребята рисковые...;)

Dim@ » 22 май 2015, 23:02

oleg21au6 ток включения циркуляционного насоса порядка 0,45А, с ваших слов максимальный ток включения потребителя с "головы" котла 5А, запас 10х, зачем тогда ставить пускатели?

oleg.dmitrievic » 22 май 2015, 22:40

а сколько насос берет?

oleg21au6 » 22 май 2015, 22:27

Dim@ писал(а):на сколько ампер позволяет запитывать потребителя голова?
не совсем понятная фраза.....наверно это имели ввиду?-"Максимальный ток включения - выход котлового насоса или насоса отопительного контура - 5А"

Dim@ » 22 май 2015, 22:14

oleg21au6 писал(а):я надеюсь насосы от пускателей запитали а не от головы напрямую?
на сколько ампер позволяет запитывать потребителя голова?

oleg21au6 » 22 май 2015, 22:13

шидол писал(а):вы случаем BUS шину не в общем пучке пустили?
даже в общем пучке на 4-5 метров нормально работает...я надеюсь насосы от пускателей запитали а не от головы напрямую?

Вернуться к началу