NikeTr » 23 май 2015, 17:50
Форумчане, спасибо за консультации. Почитал техничку повнимательней. Нашел как выставляются адреса. Изначально так и предполагал, что есть колесико как на автоматике Дитриш. Но при первом осмотре не нашел его и подумал, что адреса выставляются как на Виссманах с помощью кодирования. Поэтому и запутался.
Что касается кабеля - он проброшен в общем лотке. Проблем некогда не было, каких либо наводок не наблюдалось, т.к. котлы стоят рядом и длины кабелей незначительны.
Все насосы в котельной 3хфазные и запитаны через пускатели в шкафу управления насосами. Шкафы собираем сами и по своим схемам, с голов берем только управление. Питание на насосы с голов берем только для бытовых котлов.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Результат сообщу в понедельник...
Форумчане, спасибо за консультации. Почитал техничку повнимательней. Нашел как выставляются адреса. Изначально так и предполагал, что есть колесико как на автоматике Дитриш. Но при первом осмотре не нашел его и подумал, что адреса выставляются как на Виссманах с помощью кодирования. Поэтому и запутался.
Что касается кабеля - он проброшен в общем лотке. Проблем некогда не было, каких либо наводок не наблюдалось, т.к. котлы стоят рядом и длины кабелей незначительны.
Все насосы в котельной 3хфазные и запитаны через пускатели в шкафу управления насосами. Шкафы собираем сами и по своим схемам, с голов берем только управление. Питание на насосы с голов берем только для бытовых котлов.
[size=85][color=green]Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:[/color][/size]
Результат сообщу в понедельник...