Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Ошибка в инструкции Buderus Logamax plus GB112-43?

wetleo » 28 дек 2015, 18:48

а зачем полезли вы туда,опыта набраться что ли захотели по настройке блока клапанов

Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
сначала на атмосферных нужно тренироваться,а потом к вентиляторным переходить :D

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
цель вашей коректировки,почему вы решили что это нужно делать ,можете обьяснить

Добавлено спустя 59 минут:
АндрейР писал(а):или -0,5 мбар (±0,05 мбар) »
это 5мм вод.ст., а у вас микроманометр в чём измеряет

Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
и трубочист в полож.1,и регулятор гвс в пол.1,и в динамике до блока клапанов у вас от 170-250 мм

tiptop » 27 дек 2015, 23:27

АндрейР писал(а):Наверное, всё таки -0,05мбар (±0,005 мбар) должно быть.
А перепад давления "-0,5 мбар" - это бОльший расход воздуха?

Ошибка в инструкции Buderus Logamax plus GB112-43?

АндрейР » 27 дек 2015, 00:47

Настраиваем котел Buderus Logamax plus GB112-43. Корректируем воздушногазовую смесь путем измерения давления . В инструкции насколько поняли ошибка, написано что

«Считать показания перепада давлений.
Разность давлений (pGas - pLuft) должна составлять -5 Па (±0,5 Па)
или -0,5 мбар (±0,05 мбар) »

Так это не соответствие? Должно же быть -5Па = -0,05мбар или -50Па=0,5мбар
Наверное, всё таки -0,05мбар (±0,005 мбар) должно быть.

нажимаем служебную клавишу пока на дисплее не появится "Y“, перестаем нажимать, на дисплее появляется "-“ и котел на слабом-тихом ходу начинает равномерно работать.

Подключив по схеме измеряем давление, оно не стабильно и колеблется -0,11 – 0,21, регулируя вентиль достигаем колебаний -0,03 - -0,08 наиболее близкое что при колебаниях смогли получить (к -0,05).
Проработав с минуту в таком режиме обнаруживаем через окошечко, что поверхность горелки и пламени становится более красным (не голубым), как будто перенасыщенное газом.
Как понять то инструкцию, опечатка там может ?