АндрейР » 27 дек 2015, 00:47
Настраиваем котел Buderus Logamax plus GB112-43. Корректируем воздушногазовую смесь путем измерения давления . В инструкции насколько поняли ошибка, написано что
«Считать показания перепада давлений.
Разность давлений (pGas - pLuft) должна составлять -5 Па (±0,5 Па)
или -0,5 мбар (±0,05 мбар) »
Так это не соответствие? Должно же быть -5Па = -0,05мбар или -50Па=0,5мбар
Наверное, всё таки -0,05мбар (±0,005 мбар) должно быть.
нажимаем служебную клавишу пока на дисплее не появится "Y“, перестаем нажимать, на дисплее появляется "-“ и котел на слабом-тихом ходу начинает равномерно работать.
Подключив по схеме измеряем давление, оно не стабильно и колеблется -0,11 – 0,21, регулируя вентиль достигаем колебаний -0,03 - -0,08 наиболее близкое что при колебаниях смогли получить (к -0,05).
Проработав с минуту в таком режиме обнаруживаем через окошечко, что поверхность горелки и пламени становится более красным (не голубым), как будто перенасыщенное газом.
Как понять то инструкцию, опечатка там может ?
Настраиваем котел Buderus Logamax plus GB112-43. Корректируем воздушногазовую смесь путем измерения давления . В инструкции насколько поняли ошибка, написано что
[b]«Считать показания перепада давлений.
Разность давлений (pGas - pLuft) должна составлять -5 Па (±0,5 Па)
или -0,5 мбар (±0,05 мбар) »[/b]
Так это не соответствие? Должно же быть -5Па = -0,05мбар или -50Па=0,5мбар
Наверное, всё таки -0,05мбар (±0,005 мбар) должно быть.
нажимаем служебную клавишу пока на дисплее не появится "Y“, перестаем нажимать, на дисплее появляется "-“ и котел на слабом-тихом ходу начинает равномерно работать.
Подключив по схеме измеряем давление, оно не стабильно и колеблется -0,11 – 0,21, регулируя вентиль достигаем колебаний -0,03 - -0,08 наиболее близкое что при колебаниях смогли получить (к -0,05).
Проработав с минуту в таком режиме обнаруживаем через окошечко, что поверхность горелки и пламени становится более красным (не голубым), как будто перенасыщенное газом.
Как понять то инструкцию, опечатка там может ?