oleg21au6 » 03 ноя 2016, 19:23

rus26 писал(а):Нашел Налет проводил электричество
налет на чём?....на электроде или где то ещё?

rus26 » 02 ноя 2016, 20:45

Нашел Налет проводил электричество

VikT » 01 ноя 2016, 01:07

Нужно тогда проконтролировать ионизацию, когда закрывается клапан. Через какое время после снятия напряжения с газового клапана пропадает ионизация.

rus26 » 31 окт 2016, 10:52

Тухнет затем 6С затем продувает

VikT » 31 окт 2016, 01:05

Так а пламя то гаснет?

GB 162 -80

rus26 » 30 окт 2016, 23:52

Котел после каждого выключения уходит в аварию С6 Неисправность:
По окончанию работы горелки был
зафиксирован ионизационный ток.

"землю"- "ноль" смотрел там-0

Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
отработал 2 года и началось уж как 5 дней. Промыл прочистил согласно инструкции. имеется небольшое падение при проверке клапана на плотность - но согласно паспорта в норме. Давление газа в динамике падает с 200 мм.в.ст до 40мм. потом модуляция и давление поднимается до 100. потом остановка по рабочему термостату и С7. Что может быть?

Добавлено спустя 48 секунд:
ОП НЕ ТО НАПИСАЛ 6С

Вернуться к началу