настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.

Re:

ARGUS » 27 янв 2013, 23:30

Kokoshino писал(а):
ARGUS писал(а):образование смеси - угарный газ+кислород в топке практически невозможна, т.к. они образуются там по взаимоисключающим причинам.
Разговаривать с дилетантами далее не о чем...
Если мне не веришь, купи газик, открой воздух до состояния более 12% в уходящих газах и посмотри содержание СО, а также попробуй снизить до 1% и также посмотри содержание СО в ух. газах.
на дню по три раза смотрю. дилетант похоже ты, если у тебя горелки бахают.
а дизельную горелку только дурак будет настраивать сразу газоанализатором. любой нормальный наладчик сначала выставит предварительные настройки, потом настроит по дыму и цвету пламени, и уж под конец можно газоанализатор.
не срамись перед народом. поди спалил уж СОшную ячейку на своем газоанализаторе, если сразу пихаешь его куда ни попадя. а если все же не сразу по нему настраиваешь, то к чему тут сыр-бор развел? просто ляса поточить хочется? в другой топик.

з.ы. кстати, а что за марка 10 мегаватной дизельной горелки которую ты настраивал? которая дверцы вырывала у котлов?

Kokoshino » 22 янв 2013, 10:07

ARGUS писал(а):образование смеси - угарный газ+кислород в топке практически невозможна, т.к. они образуются там по взаимоисключающим причинам.
Разговаривать с дилетантами далее не о чем...
Если мне не веришь, купи газик, открой воздух до состояния более 12% в уходящих газах и посмотри содержание СО, а также попробуй снизить до 1% и также посмотри содержание СО в ух. газах.

Re:

ARGUS » 22 янв 2013, 08:04

ARGUS писал(а):я не писал, что в топке не может быть недостатка кислорода.
А это не кто писал?
ARGUS писал(а):угарный газ образуется при недостатке кислорода в процессе сжигания, так? если так, то такая смесь невозможна впринципе в топочной камере
[/quote]
приятно когда тебя цитируют )
эта фраза означает, что образование смеси - угарный газ+кислород в топке практически невозможна, т.к. они образуются там по взаимоисключающим причинам.
ты каждый раз говоришь о каких то взрывах и оторваных люках.... поконкеретнее можно? и что за заключение такое, что причина - взрыв угарного газа?
по моему мы уже начинаем спамить. предлагаю переместиться с этим спором в другую ветку
да собственно о чем еще спорить, на все что я говорю, у тебя один ответ, мол повидал ты кучу взорваных котлов... эти ответы ни о чем.

tiptop » 22 янв 2013, 08:02

Kokoshino писал(а):сколько самоуверенных хлопцев бегает по стране и запускает котлы без газика
Так то ж хлопцы...
Настоящим мужикам без него никак. :smoke_1:
gaz_69.jpeg

Kokoshino » 22 янв 2013, 07:43

ARGUS писал(а):10 мегаватные котлы не запускал
Понятно...
ARGUS писал(а):то что вы видели столько оторваных дверей навевает печальные мысли...
Да уж, насмотрелся... ты себе даже не представляешь сколько самоуверенных хлопцев бегает по стране и запускает котлы без газика и вообще "на глаз"...
ARGUS писал(а):я не писал, что в топке не может быть недостатка кислорода.
А это кто писал?
ARGUS писал(а):угарный газ образуется при недостатке кислорода в процессе сжигания, так? если так, то такая смесь невозможна впринципе в топочной камере

Re: Re:

ARGUS » 21 янв 2013, 20:50

Kokoshino писал(а):
ARGUS писал(а):
АРТЁМ. писал(а):ARGUS
Зря вы так на какошино говорите,практически все поизводители гоелок говорят, о том что при высокой концентации цо (больше 150000 п.п.м)сушествует опасность взрыва.сам посебе цо не взрывается , но в сочетание с кислородом становится взрывоопасная смесь.
не буду спорить по поводу смеси угарного газа с кислородом, но поправьте меня, если я не прав - угарный газ образуется при недостатке кислорода в процессе сжигания, так? если так, то такая смесь невозможна впринципе в топочной камере. и угарный газ там тоже нигде не притаится.
Это почему это в топке не может быть недостатка кислорода? и потом СО образуется не только при недостатке воздуха, но также и при его избытке... Вам этого не понять, вы все локтями меряете...
вы даже читаете невнимательно. я не писал, что в топке не может быть недостатка кислорода.
то что отрывает дверцы у котлов, не является доказательством того, что там взорвался угарный газ.
10 мегаватные котлы не запускал, запускал максимум 4.5
то что вы видели столько оторваных дверей навевает печальные мысли...

Re:

Kokoshino » 21 янв 2013, 13:26

АРТЁМ. писал(а):Ну допустим при работе горелки у вас образуется со этой концентрацией,вы выключаете горелку,и тут же запускаете её снова чтобы вентилятор продул камеру,вот вам кислород,а если будут в топке раскалённые предметы,вот вам и взрыв.
Как правило бахает при отключении... если во время работы горелки начиннет горелка "бубнить"... :twisted:

Re: Re:

Kokoshino » 21 янв 2013, 13:23

ARGUS писал(а):
АРТЁМ. писал(а):ARGUS
Зря вы так на какошино говорите,практически все поизводители гоелок говорят, о том что при высокой концентации цо (больше 150000 п.п.м)сушествует опасность взрыва.сам посебе цо не взрывается , но в сочетание с кислородом становится взрывоопасная смесь.
не буду спорить по поводу смеси угарного газа с кислородом, но поправьте меня, если я не прав - угарный газ образуется при недостатке кислорода в процессе сжигания, так? если так, то такая смесь невозможна впринципе в топочной камере. и угарный газ там тоже нигде не притаится.
Это почему это в топке не может быть недостатка кислорода? и потом СО образуется не только при недостатке воздуха, но также и при его избытке... Вам этого не понять, вы все локтями меряете...

Re: Re:

Kokoshino » 21 янв 2013, 13:20

ARGUS писал(а):
Kokoshino писал(а):
гpязнуля писал(а):Бред когда спец зажигалку зоппо газоанализатором настраивает.
Да мне также говорил один "спец" когда клапана на жигулях регулировал без щупа... на слух... как рокеры стучат... при этом его клиенты верили что он рельно мастер что так может... давно этобыло, я молод был и горяч... взял блин щуп и... "спец" сдулся...
Настраивайте хоть по звездам...
руку отдам на отсечение
Будь осторожен, слова материализуюутся... ты просто не видел никогда взорванных котлов и хлебопечек... не дайй Бог тебе лично пережить это. Маленькие мощности не опасны, но когда объем топки внушителен, а с разного рода печами это бывает даже и на малых мощностях, хлопает очень даже не хило... Один раз выдел как взрывной клапан на шебекинской печке улетел...чтото так грустно стало...
ты никогда не задумывался зачем на котлах требуют уствновку взрывноо клапана? А не видел как ДКВР20 в тяжелой обмуровке избавляется от этой обмуровки? я видел уже после того как (повезло)
А не видел как у 10 МВтного жаротрубника переднюю дверь отрывает? Летит она как правило несколько метров... до стены напротив и при этом еще сносит жалких людишек с маленьким мозгом..

Кстати вот нашел: https://sites.google.com/site/himulacom ... a-organizm" onclick="window.open(this.href);return false;
Хотя конешно я более склоняюсь к тому, что это не взрыв, а хлопОк. Но тем не менее скорость распространения пламени достаточно высока, чтобы разрушить оборудование.

гpязнуля » 18 янв 2013, 20:44

Ну чё вы пристали к угарному газу? Дизель обычно бахает из за неисправности электроники, либо клапана подачи топлива на форсунку. Мощно бахает аж дымоходы разлетаются.

АРТЁМ. » 18 янв 2013, 20:23

Ну допустим при работе горелки у вас образуется со этой концентрацией,вы выключаете горелку,и тут же запускаете её снова чтобы вентилятор продул камеру,вот вам кислород,а если будут в топке раскалённые предметы,вот вам и взрыв.

Re:

ARGUS » 18 янв 2013, 20:12

АРТЁМ. писал(а):ARGUS
Зря вы так на какошино говорите,практически все поизводители гоелок говорят, о том что при высокой концентации цо (больше 150000 п.п.м)сушествует опасность взрыва.сам посебе цо не взрывается , но в сочетание с кислородом становится взрывоопасная смесь.
не буду спорить по поводу смеси угарного газа с кислородом, но поправьте меня, если я не прав - угарный газ образуется при недостатке кислорода в процессе сжигания, так? если так, то такая смесь невозможна впринципе в топочной камере. и угарный газ там тоже нигде не притаится.

гpязнуля » 18 янв 2013, 16:41

да маленький дизель при недостатке воздуха или неправильном распыле быстре сажей подавится.

АРТЁМ. » 18 янв 2013, 16:36

Да дело не в том что смогу ил не смогу,я к тому что при высоких концентрациях цо, взрыв возможен.

гpязнуля » 18 янв 2013, 15:56

а ты сможешь настроить диз горелку с таким содержанием СО.

АРТЁМ. » 18 янв 2013, 15:27

ARGUS
Зря вы так на какошино говорите,практически все поизводители гоелок говорят, о том что при высокой концентации цо (больше 150000 п.п.м)сушествует опасность взрыва.сам посебе цо не взрывается , но в сочетание с кислородом становится взрывоопасная смесь.

Re: Re:

ARGUS » 18 янв 2013, 14:55

Kokoshino писал(а):
гpязнуля писал(а):Бред когда спец зажигалку зоппо газоанализатором настраивает.
Да мне также говорил один "спец" когда клапана на жигулях регулировал без щупа... на слух... как рокеры стучат... при этом его клиенты верили что он рельно мастер что так может... давно этобыло, я молод был и горяч... взял блин щуп и... "спец" сдулся...
Настраивайте хоть по звездам...
руку отдам на отсечение, что настрою и дизельную и газовую горелку без газоанализатора в допустимых пределах. согласен с грязнулей, что газоанализатор чаще бывает нужен либо в сложных ситуациях.
у меня было всего несколько случаев, когда была необходимость в газоанализаторе. в одном из них была очень узкая камера сгорания, и стандартные настройки и форсунка в 45 градусов не помогали. вторая - не мог настроить горелку на сушилке в автосервисе. всю голову сломал. газоанализатор показал избыток кислорода при полсностью закрытой воздушной заслонке. только из этого смогли сделать вывод, что камера сгорания прогорела и воздух сосет из самой сушилки.

Re: Re:

ARGUS » 18 янв 2013, 14:48

Kokoshino писал(а):
гpязнуля писал(а):Бред когда спец зажигалку зоппо газоанализатором настраивает.
Да мне также говорил один "спец" когда клапана на жигулях регулировал без щупа... на слух... как рокеры стучат... при этом его клиенты верили что он рельно мастер что так может... давно этобыло, я молод был и горяч... взял блин щуп и... "спец" сдулся...
Настраивайте хоть по звездам...
давать советы типа "вызывайте специалиста" большого ума не требуют, и думаю о таком варианте человек описывающий проблемму на этом форуме уже знает.
я уверен в вашей некомпетентности по настройке горелок. очень странно почему админы позволяют вам тут молоть ересь типа возможности взрыва угарного газа.

tiptop » 18 янв 2013, 14:36

гpязнуля писал(а):принцып разумной достаточности
Факт.
Для того, чтобы увидеть, как вместо копоти пошёл прозрачный дым, газоанализатор не нужен... :wink:

гpязнуля » 18 янв 2013, 14:26

да все одно, что хундай, что жигуль, что котел. Здравый разум первичен, принцып разумной достаточности.

Вернуться к началу