oleg21au6 » 18 авг 2014, 20:51

stapark писал(а):стоит на подаче холодной воды, на входе?
если смотреть на мордочку(со снятой крышкой) слева, внизу..черная пластмассовая цилиндрическая штуковина с двумя(помоему) красным и желтым проводками...закреплена быстросьемными клипсами.
stapark писал(а):А из-за давления газа не может быть?
может..но тогда котел будет тухнуть и снова попытается разжечься....

stapark » 18 авг 2014, 19:10

А из-за давления газа не может быть?

stapark » 18 авг 2014, 17:13

а турбинка это которая стоит на подаче холодной воды, на входе?

oleg21au6 » 18 авг 2014, 16:49

stapark писал(а):Так он нормальный,
должен быть 2,5 литра в минуту...если так и есть и не включается, может в турбинку что попало..смотреть чистить надо

stapark » 18 авг 2014, 16:37

Так он нормальный, но когда надо включить воду не так чтоб брызги во все стороны, а просто руки помыть не срабатывает. Может там регулировка какая чувствительности есть?

oleg21au6 » 18 авг 2014, 16:32

stapark писал(а):подскажите что делать,
обеспечить нормальный проток ГВС.

Buderus logamax u042-24k не включается нагрев ГВС

stapark » 18 авг 2014, 13:32

Здравствуйте! Котел buderus u042-24k (новый). При слабом напоре ГВС не включается нагрев, подскажите что делать, что где подкрутить?