аристошка » 26 янв 2011, 00:17

промывать наверное придется гидрогруппу
микрик чистить или менять

monch » 25 янв 2011, 22:16

Благодарю за ответы! Оба регулятора стоят на нуль.Видимо правда выключатель завис.проверю проводами отпишусь.

BAXI-Ural » 25 янв 2011, 06:51

BAXI-Ural писал(а):Скорее всего "завис" микровыключатель режима ГВС. Он расположен спереди на "тарелке" гидравлического прессостата
продолжение. В "старых" котлах BAXI ECO и LUNA переключение из режима "отопление" в режим "ГВС" осуществляется гидравлическим прессостатом ("лягушкой"). К нему справа, от входного узла подходят две импульсные трубки и он срабатывает от потока воды, когда открываем кран горячей воды на кухне. Прессостат одним своим штоком переключает трехходовой клапан, другим - нажимает микровыключатель, который подает сигнал на плату управления. Котел начинает отслеживать режим ГВС.
Если микровыключатель "зависает", котел "думает", что используется постоянно режим ГВС. При этом трехходовик работает нормально. Проверить можно вручную замкнув-разомкнув провода, идущие к микровыключателю.

гpязнуля » 24 янв 2011, 22:48

Или у баксюков кажись есть режим, при выходе из строя термостата отопления котелок начинает работать по гвсовскому, но должен быть код ошибки.

BAXI-Ural » 24 янв 2011, 22:31

Скорее всего "завис" микровыключатель режима ГВС. Он расположен спереди на "тарелке" гидравлического прессостата

гpязнуля » 24 янв 2011, 22:22

Какой регулятор на ноль поставил?

RUZALIN » 24 янв 2011, 22:20

Поставьте на зимний режим.

Проблема с BAXI 240i

monch » 24 янв 2011, 22:07

Помогите! Котел BAXI ECO 240i,утром включил отопление,но она реагирует на регулятор температуры горячей воды,на регулятор температуры отопления не реагирует,вчем дело? Еще поставил регулятор на ноль она всеже нагревает воду в системе до 60градусов??