Мутный » 07 июл 2011, 14:27
RUZALIN писал(а):Когда я в прошлые годы настойчиво на каждом семинаре Вайлант спрашивал у их специалиста не может ли возникнуть выпадения конденсата на теплообменнике простого настенника их фирмы если эксплуатировать его в низкотемпературном режиме зимой, то они говорили, что такого быть не может, так как тепература отходящих газов от 80 до 140 градусов.
Dim@ » 04 июл 2011, 11:18
Vrag » 04 июл 2011, 10:51
Mij-gan » 04 июл 2011, 09:54
Vrag писал(а):Не хочется несколько раз в год настройки крутить.
Vrag » 04 июл 2011, 09:31
Mij-gan писал(а):BAXI-Ural писал(а): у Luna-3 Comfort то там программно отключаются уличный и комнатный датчики, и ставите себе И так каждый год по 2 раза, как минимум
BAXI-Ural писал(а): у Luna-3 Comfort то там программно отключаются уличный и комнатный датчики, и ставите себе
Mij-gan » 04 июл 2011, 09:18
BAXI-Ural » 01 июл 2011, 20:49
Vrag писал(а):90 кривых у него в памяти
Vrag писал(а):А по достижении предустановленной температуры он насос не отключит?
Vrag писал(а): или можно эту кривую редактировать?
Vrag писал(а):Просто если можно редактировать, тогда можно настроить так, чтобы автоматика не выдавала на выходе из котла теплоноситель с температурой меньше 40 градусов, тогда теплый пол круглый год сможет работать.
Mij-gan » 01 июл 2011, 10:25
Vrag » 01 июл 2011, 09:32
Mij-gan » 01 июл 2011, 09:05
Vrag писал(а):А как настраивается погодозависимая автоматика на котлах Baxi Luna 3?
Vrag » 01 июл 2011, 08:30
tiptop » 26 июн 2011, 17:15
BAXI-Ural писал(а):Стало: ТП - 35/20, котел 55/35
BAXI-Ural » 26 июн 2011, 17:05
tiptop писал(а):У тёплого пола не было регулирующего 3-ходовом клапана?
tiptop » 26 июн 2011, 13:41
BAXI-Ural писал(а):расход в контуре ТП был выше, чем в котельном. В контуре ТП перевернули насос, изменив тем самым направление циркуляции на противоположное. А на стрелке получилось, что температура обратки котла уравнялась с подачей ТП, поднялась градусов на 15
BAXI-Ural » 26 июн 2011, 08:02
tiptop писал(а):В стрелке опрокидывание устранили - у котла пошёл подмес с выхода на вход. Так ?
tiptop » 25 июн 2011, 22:56
BAXI-Ural » 25 июн 2011, 19:05
tiptop писал(а):Чтобы "выкрутиться" пришлось пойти на то, чтобы грамотно сделать циркуляцию.
tiptop » 25 июн 2011, 18:12
BAXI-Ural писал(а): был случай с BAXI ЕСО3 - "заплакал" теплообменник на ТП. Но там обратка шла градусов 20! Довольно холодный ангар с ТП. Выкрутились, изменив направление циркуляции в стрелке...
BAXI-Ural » 24 июн 2011, 21:51
Dim@ писал(а):Ведь температура образования конденсата 50-55грС
Dim@ писал(а):этот блок подключается к контуру радиаторного отопления, в летнем режиме когда радиаторы не работают - теплый пол работать не будет. вариант - поставить на радиаторы термостатические головки которые летом выключат радиаторы, теплоноситель будет прогонять через контур теплого пола
Dim@ писал(а): но есть вероятность что выносная панель управления (термостат) не будет включать отопление т.к. в доме и так
RUZALIN » 24 июн 2011, 21:22