ГВС то прохладная то горячяя baxi main24Fi

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: ГВС то прохладная то горячяя baxi main24Fi

Andrey.Inyaev » 11 дек 2011, 20:23

Давление воды стабильное, никто дополнительно краны не открывает. СО заполнял через систему фильтрации и практически не подпитывал. Надо вызывать "спецов" пусть регулируют давление газа.По совету убавил мощность котла на СО до 10%, он стал дольше работать на нагрев(температура СО 60градусов). Увеличится из за этого расход газа или нет? Стоит комнатный терморегулятор.

BAXI-Ural » 10 дек 2011, 08:44

VikT писал(а):Видел (совпадение, но тоже Майн) за месяц зарос наглухо.
Т.е. несколько дней может быть достаточно, что бы котел начал "недержание" температуры.
В принципе, такое поведение котла может являться следствием "зарастания" теплообменника по контуру отопления. Но это ваще полный бардак. :twisted: Случай негарантийный...
А так скорее всего клапан, давление газа... В наших условиях клапана без отдельного модулятора (VK4105G) проявили себя не очень хорошо. Слава богу, вернулись к М-кам...

VikT » 10 дек 2011, 00:55

Andrey.Inyaev писал(а):Так я его(котел) поставил-то только в сентябре, разве он может так быстро засориться?
шидол писал(а):По поводу накипи-иногда хватает недели
Видел (совпадение, но тоже Майн) за месяц зарос наглухо.
Т.е. несколько дней может быть достаточно, что бы котел начал "недержание" температуры.
шидол писал(а):Настройки заводские :mrgreen: ага чиста канкретно в Италии Джузеппе настраивает котел на условия Мухосранска
Все равно какой-то диапазон в модуляции есть, должен котел вставать на поддержание более менее стабильной температуры, только если вдруг минимум не приближен к максимуму. Видал такое после настройки "специалистами".
А кстати, давление воды и, соответственно, проток стабильные? Жена, когда купаетесь на кухне посуду не моет?
шидол писал(а):Новое слово в терминах "очень-очень"????
Ну хочется немного литературного внести в казенность технических терминов. :D
шидол писал(а):Требуйте проверки давления газа на горелку.
Это априори.

шидол » 09 дек 2011, 21:57

Сорри Выксы :D

шидол » 09 дек 2011, 21:52

Andrey.Inyaev
город какой?
Требуйте проверки давления газа на горелку. Настройки заводские :mrgreen: ага чиста канкретно в Италии Джузеппе настраивает котел на условия Мухосранска :evil:

Andrey.Inyaev » 09 дек 2011, 21:36

Ни кто не настраивал, пришли сервисеры, запустили, сказали настройки заводские нормальные, их трогать не нужно, взяли 1500р. поставили печать в талоне, если проблемы будут звони и ушли.

Re:

шидол » 09 дек 2011, 10:53

VikT писал(а):
шидол писал(а):можно предположить сбитые настройки газовой арматуры
Можно конечно, но они очень-очень сбитые должны быть.
Andrey.Inyaev писал(а):А вот если давление газа в системе колеблется,
Это врятли.
99% на накипь, 0,99% на настройки, 0,01% на колебания (типа в жизни все бывает) :D
Новое слово в терминах "очень-очень"???? :D
котел кто нибудь настраивал? Если да то что конкретно делали?
По поводу накипи-иногда хватает недели :cool:

Andrey.Inyaev » 09 дек 2011, 10:42

Так я его(котел) поставил-то только в сентябре, разве он может так быстро засориться? И началось все это практически, да не практически , а сразу как поставил.

VikT » 09 дек 2011, 00:32

шидол писал(а):можно предположить сбитые настройки газовой арматуры
Можно конечно, но они очень-очень сбитые должны быть.
Andrey.Inyaev писал(а):А вот если давление газа в системе колеблется,
Это врятли.
99% на накипь, 0,99% на настройки, 0,01% на колебания (типа в жизни все бывает) :D

Re: ГВС то прохладная то горячяя baxi main24Fi

Andrey.Inyaev » 08 дек 2011, 21:21

Я тоже склоняюсь к тому что сбитые настройки газовой арматуры. Бывает давление воды в системе падает, но это не влияет. А вот если давление газа в системе колеблется, да еще и газовый клапан неправильно настроен то все возможно.

ГВС то прохладная то горячяя baxi main24Fi

Козьма Прутьков » 08 дек 2011, 09:36

ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ТО ПАДАЕТ ТО ПОДНИМАЕТСЯ.КАК ДАЛЕКО ДОМ ОТ БОЙЛЕРНОЙ,В КАКОЕ ВРЕМЯ СУТОК
СКАЧКИ -ВЕЧЕРОМ ИЛИ ПОСТОЯННО ЕСЛИ ЧТО ПОПРОБУЙТЕ ЧТО ДЕШЕВЛЕ ПОСТАВИТЬ РЕДУКТОР ИЛИ НАЙТИ ГИД РО АККУМУЛЯТОР НА 10 БАР.

Re:

шидол » 08 дек 2011, 08:03

VikT писал(а):Теплообменник промывать нужно.
Накипью покрылся.
не факт :cool: можно предположить сбитые настройки газовой арматуры

VikT » 08 дек 2011, 01:32

Теплообменник промывать нужно.
Накипью покрылся.

Andrey.Inyaev » 07 дек 2011, 20:54

Да еще. Котел стоит в квартире в пятиэтажке, на пятом этаже. Может давление газа колеблется? У знакомых такой же котел стоит, такая же проблема.

Andrey.Inyaev » 07 дек 2011, 20:51

Если выставлена 40градусов, то сначала греется до 40, какое-то время может работать нормально, потом вдруг начинает подниматься где-то до 47-49град потом опускается до 35-34 и так продолжается с разной периодичностью. При разном расходе,он не влияет. Давление газа никто не проверял(нечем). Какое сопротивление и при какой температуре датчаков температуры ГВС и теплоносителя?(ни пойму о чем это). Инструкцию зачитал до дыр. т9200319630

BAXI-Ural » 04 дек 2011, 21:31

Несколько уточняющих вопросов.
1. "Горячая" - это сколько градусов?
2. При каком расходе (литры/мин)?
3. Какое минимальное и максимальное давление газа на горелке?
4. Какое сопротивление и при какой температуре датчаков температуры ГВС и теплоносителя?
5. Инструкцию читали?
6. Скинте в личку свой телефон...

ГВС то прохладная то горячяя baxi main24Fi

Andrey.Inyaev » 04 дек 2011, 20:37

Привет всем. Котел baxi main24Fi когда включаешь ГВС вода течет то прохладная то горячяя, в чем может быть дело.

Вернуться к началу