BAXI-Ural » 12 фев 2012, 08:07

Уже, кажись, говорили об этом...
Такое бывает при отсутствии ЗАНУЛЕНИЯ ( НЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!).
Котел сигналит об ошибке, - нет, сцуко, все равно работай! :evil: В конце концов на плате заряжается какой-то конденсатор и баста... Устраните нарушение и дайте ему постоять, разрядиться. Особо нетерпеливым можно разрядить (аккуратно) на плате все конденсаторы...

Гость4 » 12 фев 2012, 02:04

было,выкидывай плату

Евгений1978 » 25 янв 2012, 19:53

да смешно то что она ведь рабочая

RUZALIN » 25 янв 2012, 17:42

Было такое, на Слиме. Котёл сразу бил ошибку по распознаванию пламени. На сброс не реагировал. Заменили плату. Со старой корячиться не стали, дефект в глубине платы, но мы их не ремонтируем сами.

Проблема с котлами SLIM и NUVOLA

Евгений1978 » 25 янв 2012, 17:35

Как решить проблему с которой я начал сталкиваться как работник сервисной службы по газовому оборудования. Есть такая проблема котлы SLIM и NUVOLA выдают сигнал о неудачном розжиге(30гр), при попытке сброса аварии котлы начинают тупить : Вроде переключаешь на зиму или на лето а он так и продолжает показывать только один индикатор о наличии напряжения, плата даже не дает никаких команд на розжиг и т.д. просто через 10сек выводит снова -неудачное зажигание. С 30-40 попытке сброса аварии котел снова начинает работать и так с этой проблемой можно столкнуться снова года через 2.
Даже у меня стоит SLim2.300i - заземление по дому делал сам (могу взять фазу с автомата а ноль с земли и включить болгарку), стабилизатор подключен от отдельного 2-ух полюсного автомата в 2А. и у меня было всё так-же сначала 4 года тому назад 1 раз в день, теперь вот 2 января.
Если кто то решил подскажите - а то сервисный центр BAXI г.Москва -рекомендует поставить стабилизатор типа ТЕПЛОКОМ ( но это рекомендация а не гарантия)
Заранее Всем благодарен

Вернуться к началу