подключение бойлера к котлу

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: подключение бойлера к котлу

xpurp » 16 сен 2012, 19:46

на моделях до 1.310Fi 3-4 клемма, не забудьте поставить привод трехходового клапана

Re: подключение бойлера к котлу

oleg.dmitrievic » 15 сен 2012, 11:50

да там вообще никакого небыло. только один, в тело котла который идет. вышел из ситуации подключив к латерму.

Re: подключение бойлера к котлу

xpurp » 14 сен 2012, 15:52

по поводу подключения датчика ГВС: он цепляется на клеммы 3-4 (RTFM там есть схемы) на клеммнике М2 2 зеленых провода.

насколько помню на luna 3 comfort\combi\slim идет однотипный датчик, но в разных исполнениях. Для slim' ов датчик погружной и втыкается в любую гильзу бойлера :D

oleg.dmitrievic » 13 июн 2012, 07:47

Ну и напоследок, а что там за заглушка пластиковая на бойлере в середине? на самом корпусе.

Dim@ » 12 июн 2012, 22:51

Ан нет, обманул... датчик ГВС у ДеДитриха идет отдельным артикулом AD212 и в комплекте с панелью не идет... сорри за неверную информацию :D

Dim@ » 12 июн 2012, 22:44

У бойлеров ДеДитриха по умолчанию в комплекте идет магниевый анод который необходимо менять каждые 3-5 лет, его можно заменить на титановый анод который вечный, но работает от электричества (или от панели диаматик).
Датчик нагрева ГВС идет в комплекте с панелью диаматик, если панель другого производителя то датчик ставится свой, под любой датчик в бойлере есть место о чем вы уже писали.
В вашем округе есть в фирме Хогарт (в Бутово)

oleg.dmitrievic » 12 июн 2012, 22:25

тоесть отдельно приобретать и датчик и клему на анод? есть магазины в ЮО где могут быть?

Dim@ » 12 июн 2012, 22:21

У дитриха в комплекте с бойлером нету, идет датчик в комплекте с диаматиком

oleg.dmitrievic » 12 июн 2012, 21:51

кстати, чтоб темы не плодить. у ди дитриха к стоячему бойлеру в 200литров. этот датчик в комлекте идет? а то все собрал, а датчика нету, как и провода питания к титановому аноду. (покупал все зак)

Dim@ » 12 июн 2012, 20:36

Dim@ писал(а):По поводу клемника - какую конкретную модель Луны 3 Комфорт вы купили?
фото платы куда подключаете сделайте посмотреть - сложно достанционно не видя пациэнта ставить диагноз

Re:

maral » 12 июн 2012, 20:12

Dim@ писал(а):Выпуклая крышка в нижней части, куда еще можно установить тэн.
Спасибо за помощь. Посмотрю.
Но как быть с подключение к котлу, где на клеймнике 5 и 6 гнездо не подключено со стороны котла?

Dim@ » 12 июн 2012, 20:04

Выпуклая крышка в нижней части, куда еще можно установить тэн.

Re:

maral » 12 июн 2012, 19:58

Dim@ писал(а):Что то не встречал в ассортименте у бакси бойлер с маркировкой Премиум :shock:
Если бойлер PREMIER Plus то у него гильза под температурный датчик находится снизу лицевой части, закрыт пластмассовой крышкой. В инструкции к бойлеру все подробно нарисовано и описано. Если бойлер стороннего производителя то сзадней части как правило есть или погружная гильза под датчик, или снимается кусок теплоизоляции как написал oleg.dmitrievic, если нету то можно прикрутить гильзу под датчик через тройник (покупаются отдельно)
А у производителей болеть и не должна т.к. установка оборудования должна производиться квалифицированным специалистом. Кстати почитайте по поводу гарантии - можете с неё слететь :D
ССори, ошибся- Премьер. Я так понял с лицевой стороны - это там где подключение питания бойлера, так?

Dim@ » 12 июн 2012, 19:49

Что то не встречал в ассортименте у бакси бойлер с маркировкой Премиум :shock:
Если бойлер PREMIER Plus то у него гильза под температурный датчик находится снизу лицевой части, закрыт пластмассовой крышкой. В инструкции к бойлеру все подробно нарисовано и описано. Если бойлер стороннего производителя то сзадней части как правило есть или погружная гильза под датчик, или снимается кусок теплоизоляции как написал oleg.dmitrievic, если нету то можно прикрутить гильзу под датчик через тройник (покупаются отдельно)
А у производителей болеть и не должна т.к. установка оборудования должна производиться квалифицированным специалистом. Кстати почитайте по поводу гарантии - можете с неё слететь :D
По поводу клемника - какую конкретную модель Луны 3 Комфорт вы купили? Подключение бойлера насколько я помню придусмотрена на моделях 1.240i - 1.240Fi - 1.310Fi

oleg.dmitrievic » 12 июн 2012, 19:44

Он абсолютно правильно заметил, котлы предназначены для установки их КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ монтажниками. Это не бытовой прибор который включаешь в розетку и жмешь на кнопку.

Re:

maral » 12 июн 2012, 19:39

Mij-gan писал(а):maral
Ты конечно извини, но не у тебя должна голова болеть об этом, а у специально обученного человека.
У меня голова болит потому , что я заплатил денег за товар и при этом не могу по их инструкции установить датчик. А у производителей похоже не болит, поскольку обращался кним на сайт с этим вопросом

oleg.dmitrievic » 12 июн 2012, 19:25

невкурсе как там на комфорте, никогда их даже не вида, но например на ди дитриховском бойлере датчик пихается под теплоизоляцию, сзади там у него пробка пенопластавая есть.

Mij-gan » 12 июн 2012, 19:20

maral
Ты конечно извини, но не у тебя должна голова болеть об этом, а у специально обученного человека.

подключение бойлера к котлу

maral » 12 июн 2012, 19:09

Добрый день.
Купил котел Луна3 комфорт и бойлер Премиум 200л, с комплектом( мотор с трех ходовым клапаном и датчиком температуры (NTC)ГВС). Возникли проблемы при подключении бойлера:
1.Не могу найти на бойлере место для установки датчика ГВС. На схеме указана установка в верхней части бойлера, но там нет дополнительных отверстий?
2.На колодку котла "М2" куда подключается датчик ГВС к контактам 5-6 не приходят ни какие ответные провода с котла. Как в таком случаи будет работать датчик?

Вернуться к началу