Luna HT выбивает дымоход

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Luna HT выбивает дымоход

Re: Luna HT выбивает дымоход

xpurp » 21 янв 2013, 14:25

BAXI-Ural писал(а):Вообще-то конденсатники пологается налаживать с газоанализатором... Что там с СО2 и О2 ?
вот то то и оно, что с газоанализатором напряги, настраивался "на глазок" через смотровое окошко :?
кстати какую модель газоанализатора посоветуете(из недорогих)?

Re: Luna HT выбивает дымоход

Kokoshino » 21 янв 2013, 08:10

BAXI-Ural писал(а):Вообще-то конденсатники пологается налаживать с газоанализатором... Что там с СО2 и О2 ?
Не все...

Re: Luna HT выбивает дымоход

BAXI-Ural » 21 янв 2013, 07:28

Вообще-то конденсатники пологается налаживать с газоанализатором... Что там с СО2 и О2 ?

Re:

tiptop » 20 янв 2013, 12:31

xpurp писал(а):сифон в норме, конденсат сливается в канажку
А есть там какой-нибудь "разрыв струи"?
Может быть, иногда "канажка" доходит до заполнения, в ней повышается уровень воды?

xpurp » 20 янв 2013, 11:33

АРТЁМ. писал(а):xpurpА вы прочитайте тему про настойку дизельной горелки о взрывах СО,может это ваш случай.
просмотрел, взрыв СО маловероятен, т.к. после остановки горелки камера сгорания продувается в течении 20 сек, и даже если теоретически в ней остается СО, то его концентрации явно недостаточно для взрыва
ARGUS писал(а):это наверняка связано с поздним розжигом, а вот из за чего это происходит основных причин две - искра бьет не туда, пилотное пламя маленькое.
электроды выставлены на заводе, положение не менялось, протирались спиртом.
под пилотным пламенем понимается запальное пламя до открытия газового клапана?

АРТЁМ. » 20 янв 2013, 09:55

xpurp
А вы прочитайте тему про настойку дизельной горелки о взрывах СО,может это ваш случай.

xpurp » 19 янв 2013, 14:28

сифон в норме, конденсат сливается в канажку. проблема остается (еще раз в выходные позвонят зака удушу :twisted: )

BAXI-Ural » 15 янв 2013, 18:44

xpurp писал(а):можно поподробнее о данной процедуре
Бывает, забьют сливной сифон, и конденсат постепенно заполняет камеру... И начинаются чудеса!!! :P

xpurp » 15 янв 2013, 16:02

BAXI-Ural писал(а):Что делали при сервисе, не скрутили ли газовый клапан...
не скрутили. чистили горелку, внутренние стенки камеры сгорания,электроды. ну и общая очистка поверхностей.
BAXI-Ural писал(а):Проверь не топит ли камеру конденсатом.
можно поподробнее о данной процедуре :D
p.s. сегодня еще раз проверил электроды - чистые, раз 20 разжигал\гасил, розжиг стабильный.

Re: Luna HT выбивает дымоход

ARGUS » 14 янв 2013, 18:49

xpurp писал(а):Доброго времени суток) с недавнего времени появилась проблема: зак звонит, приезжаем на объект и видим валяющийся на полу дымоход. Котел Baxi Luna HT 1.550. пробовали изменять обороты вентилятора, время продувки, модуляцию при розжиге (как я понимаю именно во время розжига и происходит "хлопок"), результата ноль, все равно выбивает. проблема появилась после сервиса. кто может подсказать возможные причины? Заранее благодарен)))
это наверняка связано с поздним розжигом, а вот из за чего это происходит основных причин две - искра бьет не туда, пилотное пламя маленькое.
(т.к. был проверен сервис, то по умолчанию считаем, что все форсунки чистые и горелка тоже, соответсвенно неравномерное распределение потока газа отпадает)

BAXI-Ural » 14 янв 2013, 18:13

Тщательно проверь электрод розжига.
Проверь не топит ли камеру конденсатом.
Что делали при сервисе, не скрутили ли газовый клапан...
Сходи на поклон к a-x-e-l-1... он опытный :D

BAXI-Ural » 14 янв 2013, 18:10

Тщательно проверь электрод розжига.
Проверь не топит ли камеру конденсатом.
Что делали при сервисе, не скрутили ли газовый клапан..

Luna HT выбивает дымоход

xpurp » 10 янв 2013, 19:24

Доброго времени суток) с недавнего времени появилась проблема: зак звонит, приезжаем на объект и видим валяющийся на полу дымоход. Котел Baxi Luna HT 1.550. пробовали изменять обороты вентилятора, время продувки, модуляцию при розжиге (как я понимаю именно во время розжига и происходит "хлопок"), результата ноль, все равно выбивает. проблема появилась после сервиса. кто может подсказать возможные причины? Заранее благодарен)))

Вернуться к началу