weise » 02 июл 2013, 10:29
vershov1969 писал(а):Проблемка такая,не реагирует на регулятор тем ов.в режиме зима,менял плату,датчик тем, рез,тот-же,по газовой подводке приходит 20v изолятор устан, никакого рез.Гвс в режиме лето все в норме.Кто что подскажет?
Что имели ввиду под регулятором температуры: Ручку регулирования на панели котла или комнатный термостат?
1. Убедитесь в соблюдении правильной полярности подключения к 220 В (L) = фаза, коричневый провод
(N) = нейтраль, синий провод
2. Наличие заземления
3. Поставьте резиновую гибкую подводку, чтобы убрать наводку в 20v
4. Стоит или нет комнатный термостат, если нет, то должна стоять перемычка между клеммами 1 и 2.
5. Покрутите потенциометр ручки регулирования температуры прямо на плате
[quote="vershov1969"]Проблемка такая,не реагирует на регулятор тем ов.в режиме зима,менял плату,датчик тем, рез,тот-же,по газовой подводке приходит 20v изолятор устан, никакого рез.Гвс в режиме лето все в норме.Кто что подскажет?[/quote]
Что имели ввиду под регулятором температуры: Ручку регулирования на панели котла или комнатный термостат?
1. Убедитесь в соблюдении правильной полярности подключения к 220 В (L) = фаза, коричневый провод
(N) = нейтраль, синий провод
2. Наличие заземления
3. Поставьте резиновую гибкую подводку, чтобы убрать наводку в 20v
4. Стоит или нет комнатный термостат, если нет, то должна стоять перемычка между клеммами 1 и 2.
5. Покрутите потенциометр ручки регулирования температуры прямо на плате