Сегодня провел некоторые замеры. Измерения проводились при положении ручки регулировки температуры как на фото , настройки котла пока заводские (регулировка газового клапана и мощность в режиме отопления не регулировались).
photo651.jpg
В момент включения котла температура в помещении 16 градусов (отопление было отключено, окна открыты)
1.Цикл нагрева 7 мин
Температура всех радиаторов в конце цикла 44 град
Разность температур между подачей и обраткой около 7 град. (измерялась пирометром на поверхности труб у котла)
2.Простой 3 мин
3.Цикл нагрева 8 мин
Температура всех радиаторов в конце цикла 48 град
Разность температур между подачей и обраткой около 5 град.
4. Простой 3 мин
5.Цикл нагрева 6 мин
Температура всех радиаторов в конце цикла 50 град
Разность температур между подачей и обраткой около 3 град.
6. Простой 3 мин
7.Цикл нагрева 6 мин
Температура всех радиаторов в конце цикла 50 град
Разность температур между подачей и обраткой около 3 град.
Сегодня провел некоторые замеры. Измерения проводились при положении ручки регулировки температуры как на фото , настройки котла пока заводские (регулировка газового клапана и мощность в режиме отопления не регулировались).
[attachment=0]photo651.jpg[/attachment]
В момент включения котла температура в помещении 16 градусов (отопление было отключено, окна открыты)
1.Цикл нагрева 7 мин
Температура всех радиаторов в конце цикла 44 град
Разность температур между подачей и обраткой около 7 град. (измерялась пирометром на поверхности труб у котла)
2.Простой 3 мин
3.Цикл нагрева 8 мин
Температура всех радиаторов в конце цикла 48 град
Разность температур между подачей и обраткой около 5 град.
4. Простой 3 мин
5.Цикл нагрева 6 мин
Температура всех радиаторов в конце цикла 50 град
Разность температур между подачей и обраткой около 3 град.
6. Простой 3 мин
7.Цикл нагрева 6 мин
Температура всех радиаторов в конце цикла 50 град
Разность температур между подачей и обраткой около 3 град.