Re: Вопросы по 4000 и 7000 серии...

weise » 31 май 2013, 14:31

Посмотрел по каталогу запасных частей. Заказные номера для насосов разные - значит они разные.
Верьте характеристикам указанным в паспортах.
Для справки
Насос для 4000 (24 кВт, турбо, одноконтурный) - заказной № 8 716 143 116 0
Насос для 7000 (24 кВт, турбо, одноконтурный) - заказной № 8 716 010 880 0

poklad » 30 май 2013, 23:44

Hi!

Так всетаки - хотелось бы услышать ответ на вопрос по поводу насоса.... Действительно на 7000-й серии менее мощный стоит?

Jury

fesguru » 30 май 2013, 12:05

дача подкинула задачу

poklad » 13 май 2013, 20:31

Hi!
шидол писал(а): Дача большая?
Дача не большая, 120 квадратов отапливаемой площади + подвал, где котел. Но проблема в том, что зимой на ней никто не живет, и более того, случись что - бывают ситуации когда подъехать в течении 1-2-3 недель будет некому. Так что система GSM оповещения все проблемы не закроет. Собственно так в прошлую зиму и произошло - потек котел АКГВ и система разморозилась. Вот я сейчас и "конструирую" отказоустойчивую систему. Мысли пока такие: паралельно газовому котлу поставить электрокотел на 3-4 кВт. Он не дасть замерзнуть воде в системе отопления при средних наружных температурах до -15 градусов. Но при этом в доме будет небольшой минус (~-5). Остается вопрос с системой водоснабжения. Наличие антифриза в СО делает возможным аварийное отопление только санузла и кухни - тогда вопрос с отрицательными температурами в остальном доме снимается...

Jury

oleg.dmitrievic » 06 май 2013, 16:21

эт да. :)

шидол » 06 май 2013, 14:30

МАНАГЕРЫ ОНЕ такие манагеры :D

oleg.dmitrievic » 06 май 2013, 11:43

манагеры :) но факт в том, что антифризы будерусовци допускают. правда только некоторые. и в принципе у меня на антифрогене несколько работают уже 3й год. пока все отлично.

шидол » 05 май 2013, 18:44

это кто ж рассказывал???? :mrgreen:

oleg.dmitrievic » 05 май 2013, 15:09

чето там про прокладки в будерусовских котлах рассказывали, которые выдерживают антифризы.

шидол » 05 май 2013, 13:04

Антифриз то допустим... вот только тот который указан в инструкции,а дальше сплошные минусы...первый-срок службы не более двух лет и целый комплекс ограничений на его применение. Дача большая?

poklad » 05 май 2013, 10:03

Hi!

По 1-у пункту. Скачиваю 2 инструкции с официального сайта BOSCH:
201105200744010 - стр. 12 для 7000-й серии
201107080841340 - стр. 20 для 4000-й серии
Все цифры оттуда... В принципе все логично - уменьшение оборотов дымососа т.е. тяги позволяет уменьшить мощность горелки.

По насосу - все логично. Для воды, при расходе 1000 л/ч и разности температур в 20 градусов, снимается 23 с небольшим киловата, т.е. при напоре 2 м насос 7000-й серии уже на пределе. А для антифриза теплосъем, при прочих равных, будет меньше процентов на 15-20. В этом смысле насос на 4000-й серии мне больше нравится. Да и не нравится мне, когда у "топовых" вещей начинают экономить на мелочах.

А по поводу интереса - собираюсь менять систему отопления на даче. Как вариант рассматриваю антифриз. Вот и хочу понять - почему вайлант и виссман не разрешают использование антифриза, а бош, будерус и бакси допускают.Это что - обычная перестраховка вайланта/виссмана от некачественного теплоносителя? Или у боша и иже с ними действительно какие то конструктивные особенности, допускающие онный.

Jury

шидол » 05 май 2013, 08:00

1. ZSC 24-3 MFK vs MFA
2. теплообменники все таки немного разные
3.да
4 по насосу не помню надо смотреть. С чем связан такой углубленный интерес? :D

poklad » 05 май 2013, 01:14

Hi!
Спасибо за ответ! Но... есть вопросы:
1. Глубина модуляции у ZSA 24A 9.3-24 кВт, у ZSC 24-3 7.3-24 кВт. По минимальной мощности разница в 2 кВт, что существенно. Или я что то не то читаю?

2. По поводу теплообменника - я рассматриваю одноконтурные котлы. При чем тут "битермик"? Или их на одноконтурные тоже ставят, просто в канале ГВС воздух?

3. Двухступенчатый дымосос - имеется в виду что у него, в зависимости от мощности, 2 режима, скажем так, расхода отводящих газов? А еще на каких котлах такие дымососы применяются?

И по циркуляционнику - он у них одинаковый или разный?

Jury

шидол » 04 май 2013, 21:19

глубина модуляции горелок у них одинаковая...
Первичный тО...читайте мануал дальше. В 4000м котле стоит битермик.
В плане железа...на 7000 котле стоит двухступенчатый дымосос,а в 4ке -одноступенчатый :cool:

Вопросы по 4000 и 7000 серии...

poklad » 04 май 2013, 21:03

Hi All!

В чем отличия турбинированных одноконтурных котлов на 24 кВт 4000-й и 7000-й серии в плане "железа".

Из того что "накопал в мануалах:
1. В 7000-й серии производительность насоса на 3-й скорости почти в 1.5 раза меньше - это так? Почему? Ведь формально у него максимальный расход газа чуть больше (2.8 против 2.7 у 4000-й).
2. У 7000-й серии больше глубина модуляции и существенно большие отличия расхода отходящих газов на максимальной/минимальной мощностях. Там что - меняются обороты вентилятора в зависимости от мощности (а в 4000 вентилятор работает на постоянной скорости?)?
3. Первичный теплообменник - одинаковые?

Jury