Dim@ » 02 мар 2015, 13:23
никон23
- Выключите котел, дайте остыть ему до комнатной температуры, посмотрите падает ли давление при остывании. Если падает - то проблема в расширительном баке, его надо проверить на предмет наличия давления в нем.
- Снимите корпус котла и переднюю обшивку, посмотрите состояние теплообменника (наличие накипи и подтеков) - на нем может быть свищ через который уходит теплоноситель и испаряется от огня горелки.
- В системе отопления давление 1...1,5атм., в водопроводе давление 3-4атм., если дырявый вторичный теплообменник то вода из водоснабжения накачивала бы систему отопление.
[b]никон23[/b]
- Выключите котел, дайте остыть ему до комнатной температуры, посмотрите падает ли давление при остывании. Если падает - то проблема в расширительном баке, его надо проверить на предмет наличия давления в нем.
- Снимите корпус котла и переднюю обшивку, посмотрите состояние теплообменника (наличие накипи и подтеков) - на нем может быть свищ через который уходит теплоноситель и испаряется от огня горелки.
- В системе отопления давление 1...1,5атм., в водопроводе давление 3-4атм., если дырявый вторичный теплообменник то вода из водоснабжения накачивала бы систему отопление.