ARGUS » 27 май 2015, 08:01

ales1973 писал(а):Всем привет! Вчера заглючил котел - после включения горячей воды начинает шуметь, стремительно растет температура до 90, потом выскакивает ошибка АА, газ тухнет, вода холодная. Если не выключать горячую воду, то впоследствии заново загорается горелка, опять шум, затем тухнет и ошибка АА, да к тому же начинают добела греться батареи отопления. Посмотрел по инету мануал, там это означает :

Слишком большая разница температур между подающей линией и на выходе горячей воды

И вот что надо типа сделать: Проверить состояние NTC для отопления и горячей воды. Проверить уровень накипи в сосуде/пластинчатом теплообменнике

Может у кого была такая проблема или кто знает, как с ней справиться, прошу помощи :oops:

P.S. Искал по поиску, не нашел ничего, блин, может неправильно вводил запрос :chainik:
это вызвано остутсвием нормальной циркуляции. основные причины - забит теплообменник (требуется промывка), забит грязевой фильтр (требуется прочистка), вышел из строя насос. Скорее всего первые два варианта

Re: Junkers ZWC 24-1

Petrovich 32 » 26 май 2015, 16:10

ales1973 писал(а):Всем привет! Вчера заглючил котел - после включения горячей воды начинает шуметь, стремительно растет температура до 90, потом выскакивает ошибка АА, газ тухнет, вода холодная. Если не выключать горячую воду, то впоследствии заново загорается горелка, опять шум, затем тухнет и ошибка АА, да к тому же начинают добела греться батареи отопления. Посмотрел по инету мануал, там это означает :

Слишком большая разница температур между подающей линией и на выходе горячей воды

И вот что надо типа сделать: Проверить состояние NTC для отопления и горячей воды. Проверить уровень накипи в сосуде/пластинчатом теплообменнике

Может у кого была такая проблема или кто знает, как с ней справиться, прошу помощи :oops:

P.S. Искал по поиску, не нашел ничего, блин, может неправильно вводил запрос :chainik:
Забитый теплообменник, похоже на то... В общем по любому зовите спеца, надо разбираться...

Junkers ZWC 24-1

ales1973 » 26 май 2015, 09:22

Всем привет! Вчера заглючил котел - после включения горячей воды начинает шуметь, стремительно растет температура до 90, потом выскакивает ошибка АА, газ тухнет, вода холодная. Если не выключать горячую воду, то впоследствии заново загорается горелка, опять шум, затем тухнет и ошибка АА, да к тому же начинают добела греться батареи отопления. Посмотрел по инету мануал, там это означает :

Слишком большая разница температур между подающей линией и на выходе горячей воды

И вот что надо типа сделать: Проверить состояние NTC для отопления и горячей воды. Проверить уровень накипи в сосуде/пластинчатом теплообменнике

Может у кого была такая проблема или кто знает, как с ней справиться, прошу помощи :oops:

P.S. Искал по поиску, не нашел ничего, блин, может неправильно вводил запрос :chainik:

Вернуться к началу