Nord » 01 июл 2012, 22:27

Да. вся проблема была вентиляторе ( В работе турбины) . !!!!

lytvyn2004 » 22 июн 2012, 11:12

Доброго времени суток. Главной причиной может быть сбои в работе турбины или же датчика давления воздуха (пресостата). Можно посмотреть не попало ли что нибуть в трубу и продуть трубки какие идут на пресостат. :?

Vaillant turboTEC pro VUW INT 242/3-3. Проблема с ГВС И СО.

Nord » 07 июн 2012, 18:47

Доброго времени суток .Котел работает не постоянно.не выдавая ни каких ошибок . При включении ГВС или СО котел выходит на состояние S 33 и дальше так ( балуется) 5_7 раз .только потом разжигается. .Котел работает без отклонений около часа . Потом все повторяется . Спасибо за отзыв .