ARGUS » 03 мар 2013, 18:17
горгаз писал(а):Здравствуйте Уважаемые Специалисты! Помогите разобраться с неисправностью. 2,5 года котел работал без проблем. Теперь работает нормально только на отопление. При открывании ГВС - уходит в аварию по перегреву (F20). Что проверял:
1. Промыл вторичный теплообменник,
2. Заменил конденсатор на насосе,
3. Визуально убедился, что трехходовой работает
Расход воды - хороший. Повторюсь, при работе на отопление котел работает исправно. Подскажите, пожалуйста, причину.
если исключить засор вторичного теплообменника (т.е. подразумеваем, что он промыт качественно), скорее всего дело в первичном теплообменнике. попробуйте через сервиснывй уровень вывести горелку на максимальную мощность в режиме отопления, будет ли закипать котел? если да, то мойте первичный теплообменник.
дело в том, что в режиме ГВС котел выходит в максимальную мощность, а в режиме отопления горелка модулирует меньшее пламя, соответсвенно меньше необходимость в теплосъеме. можно не понять, что теплообменник забит.
[quote="горгаз"]Здравствуйте Уважаемые Специалисты! Помогите разобраться с неисправностью. 2,5 года котел работал без проблем. Теперь работает нормально только на отопление. При открывании ГВС - уходит в аварию по перегреву (F20). Что проверял:
1. Промыл вторичный теплообменник,
2. Заменил конденсатор на насосе,
3. Визуально убедился, что трехходовой работает
Расход воды - хороший. Повторюсь, при работе на отопление котел работает исправно. Подскажите, пожалуйста, причину.[/quote]
если исключить засор вторичного теплообменника (т.е. подразумеваем, что он промыт качественно), скорее всего дело в первичном теплообменнике. попробуйте через сервиснывй уровень вывести горелку на максимальную мощность в режиме отопления, будет ли закипать котел? если да, то мойте первичный теплообменник.
дело в том, что в режиме ГВС котел выходит в максимальную мощность, а в режиме отопления горелка модулирует меньшее пламя, соответсвенно меньше необходимость в теплосъеме. можно не понять, что теплообменник забит.