Dim@ » 04 окт 2013, 20:08

Спасибо

RUZALIN » 04 окт 2013, 17:57

Модуль 2 из 7 ставится в щиток котла рядом с платой. Соединятся проводом. Насос рециркуляции цепляется на него и в параметрах d.27 или d.28 задаётся какое реле чем управляет. Но включением этого насоса рециркуляции управляет калор матик 470 тый, так что без него никак.

Re: Вопросы по VRC 470 и VRT 40

RADAR44 » 04 окт 2013, 07:44

модуль 2из7 работает непосредственно с платой котла..и функция выбирается на плате котла..а уже логика работы может задаваться с 470го..т.е. модуль работает один без проблем..скорее всего насос будет работать постоянно, но практики такой не было - поэтому по "логике в одиночку" могу только предположить..

Dim@ » 03 окт 2013, 23:56

Еще вопрос:
- необходимо подключить насос рециркуляции ГВС, судя по схемам он подключается к модулю "2 из 7" Для управления внешними устройствами
- Этот модуль будет работать без VRC 470 ? Какая логика работы насоса?
- Или "2 из 7" работает только в паре с VRC 470 ?

Re: Вопросы по VRC 470 и VRT 40

RADAR44 » 02 окт 2013, 20:03

посмотрел - нет в 470м такого контакта..

Dim@ » 02 окт 2013, 20:00

RADAR44 писал(а):опция меню на 630-м регуляторе
Спасибо. А такой опции на 470-м нету?

Re:

RADAR44 » 02 окт 2013, 19:57

Dim@ писал(а):
RADAR44 писал(а):который позволяет программировать действия любого контура при его замыкании..
поподробнее можно?
опция меню на 630-м регуляторе - позволяет переводить любой контур, описанный в регуляторе в любой запрограммированный заранее режим при замыкании этого контакта..

Dim@ » 02 окт 2013, 19:05

Спсбо

RUZALIN » 02 окт 2013, 19:01

Да. Если замкнут, то есть запрос на тепло и котёл держит заданную ручкой температуру. Когда контакт разомкнут, то котёл выключает горелку и уходит на летний режим, при этом насос делает выбег как обычно.

Dim@ » 02 окт 2013, 18:58

RUZALIN писал(а):Комнатный термостат 230 В подключается на плате в разъёмы 3-4, просто снять оттуда жёлтую перемычку. Термостаты 24 В подключают к разъёмам 7-8-9.
разъем 3-4 замкнут - котел работает, разомкнут - не работает?

RUZALIN » 02 окт 2013, 18:46

Комнатный термостат 230 В подключается на плате в разъёмы 3-4, просто снять оттуда жёлтую перемычку. Термостаты 24 В подключают к разъёмам 7-8-9.

Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Dim@ писал(а):Существует ли в VRC 470 разъем для подключения аналогового термостата
Насколько знаю нет, сам 430 тый следит за температурой и задаёт задачу работать или не работать. Можно функцию работы от комнатной температуры отключить, если она не нужна(например 430 стоит на самом котле).

Dim@ » 02 окт 2013, 18:22

RADAR44 писал(а):который позволяет программировать действия любого контура при его замыкании..
поподробнее можно?

Re: Вопросы по VRC 470 и VRT 40

RADAR44 » 02 окт 2013, 18:19

Dim@ писал(а): Вопрос:
1. Судя по методичке для проектирования к данному котлу подключается по BUS-шине только регулятор VRC 470? Аналоговый термостат VRT 40 подключить нельзя?
2. Существует ли в VRC 470 разъем для подключения аналогового термостата, работающего по замыканию/размыканию контакта? (Например в выносном програматоре Baxi Luna 3 comfort такая фишка есть, по умолчанию в ней ставится перемычка)
1. VRC 470 - регулятор по наружной температуре, комнатные термостаты идут - VRT ..
это будет любой термостат, который предлагается на сайте производителя..VRT 40 можно подключить насколько помню - контакты 789 на плате до сих пор имеются..
2.такой разъем есть на плате котла - контакты 3и4..
((Например в выносном програматоре Baxi Luna 3 comfort такая фишка есть, по умолчанию в ней ставится перемычка) нет там такой фишки..такая фишка есть на котловом контроллере, как и во всех котлах..)
а на устройствах VRC есть контакт teleSWITCH, по моему только не во всех..который позволяет программировать действия любого контура при его замыкании..

Вопросы по VRC 470 и VRT 40

Dim@ » 02 окт 2013, 17:32

Котел настенник Турбо ТЭК плюс VU с отдельно стоящим бойлером. К нему необходимо подключить комнатный термостат с возможностью паралельного управления температурой помещения с помощью GSM модуля КСИТАЛ посредством двухпозиционного регулирования (замкыкания/разомкания контакта).
Вопрос:
1. Судя по методичке для проектирования к данному котлу подключается по BUS-шине только регулятор VRC 470? Аналоговый термостат VRT 40 подключить нельзя?
2. Существует ли в VRC 470 разъем для подключения аналогового термостата, работающего по замыканию/размыканию контакта? (Например в выносном програматоре Baxi Luna 3 comfort такая фишка есть, по умолчанию в ней ставится перемычка)

Вернуться к началу