Подключить Turbotec к Калорматику

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Подключить Turbotec к Калорматику

oleg.dmitrievic » 15 дек 2014, 19:07

я имел в виду как ты первый раз воткнул.

Re: Подключить Turbotec к Калорматику

nuc67 » 15 дек 2014, 10:28

Получилось на LP - в книжке написано, что это насос нагрева водонагреваетеля, циркуляция вроде как ZP.

oleg.dmitrievic » 13 дек 2014, 18:57

ну а ты на рециркулляцию походу прикрутил.. получилось по моему методу?

Re: Подключить Turbotec к Калорматику

nuc67 » 13 дек 2014, 11:52

Все получилось, всем спасибо. Не на ту клемму смотрел, надо было на LP.

oleg.dmitrievic » 13 дек 2014, 10:48

RUZALIN писал(а):Должен узнавать, значит что то с подключением не так.
Проверь. я и так два провода подключал, и этак, и даже задом наперед :) и не я один кстати, на разных котлах. в разных комбинациях.

Добавлено спустя 38 секунд:
Приэтом морду он через бус шину видит если ее в комнату ставишь, а модули нет.

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
RUZALIN писал(а):Любое отклонение от стандартной схемы автоматики Вайллант приведёт к тому, что следующий спец, который приедет к этому котлу не поймёт, что вы там сделали и назовёт вас шарлатаном, хоть это и не так
Правильно, поэтому
1 - нефиг никого пускать после себя.
2- делать так только дрзьям/родственникам. и объяснять что да как. и главное почему.

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
RUZALIN писал(а):Он для клиента стоит всего 3750 руб. Одна. 3750х3=11250 руб = 160 евро всего
ВСЕГО??? пускатель я брал АВВ бате, на три разомкнутых линии и одну замкнутую за 2500 всего.

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
nuc67 писал(а):Попробовал по наводке Олега Дмитриевича способ с пускателем на выход соответствующей насосной клеммы калорматика. Оказалось, что потенциал на этой клемме есть всегда, а не тогда, когда нужно. Т.е. решение не работает как надо. Дело в том, что на Калорматике этот контур, будучи прописанным как "Контур бойлера", находится в статусе "Вкл." (на первом экране). Только в таком случае Калорматик отрабатывает запуск котлов по замыканию на клемме VF2 и остановку по размыканию, а насос, к сожалению, активирован все время, независисмо от того, замкнут контакт или не замкнут.
Чегото там не так настроено у вас. насос загрузки бойлера вы подводите к пускателю или какой? он запускается только при необходимости догреть бойлер.

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
там выбег еще есть правда, его надо уменьшить до минимума.

Dim@ » 13 дек 2014, 10:20

RUZALIN
скинь свой тел в ЛС, есть вопросы по валенкам

RUZALIN » 13 дек 2014, 10:00

Без 32 го модуля 630 тый может увидеть только 2 котла. И соответственно мы указываем на каких клеммах они сидят, на 7.8.9. или на ступенях 1 и(или) 2. поэтому если нет 32 го модуля сказать 630 тому что у него 3 котла, один на 7.8.9. а другие как ступень 1 и ступень 2 не получиться.

Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
nuc67 писал(а):но цена его 300 евро
Он для клиента стоит всего 3750 руб. Одна. 3750х3=11250 руб = 160 евро всего :D

nuc67 » 13 дек 2014, 09:23

VR32 - это конечно самое правильное решение, но цена его 300 евро (3Х100). Вайллант мог бы сразу на главной плате сделать возможность установки адреса шины, которая там и так есть, но решил брать за это деньги, обернув в покупку модуля.

Попробовал по наводке Олега Дмитриевича способ с пускателем на выход соответствующей насосной клеммы калорматика. Оказалось, что потенциал на этой клемме есть всегда, а не тогда, когда нужно. Т.е. решение не работает как надо. Дело в том, что на Калорматике этот контур, будучи прописанным как "Контур бойлера", находится в статусе "Вкл." (на первом экране). Только в таком случае Калорматик отрабатывает запуск котлов по замыканию на клемме VF2 и остановку по размыканию, а насос, к сожалению, активирован все время, независисмо от того, замкнут контакт или не замкнут.

Не совсем понял по поводу выхода 7 из 12 на плате котла, не могли бы разъяснить? Есть также на калорматике две клеммы "ступень1" и "ступень2". Есть ли возможность их задействовать одновременно с 7-8-9?

Потеря гарантии меня не касается, всем котлам уже по шесть лет...

RUZALIN » 13 дек 2014, 08:01

oleg.dmitrievic писал(а):ну во первых у меня че-то не узнал. у димки тоже
Должен узнавать, значит что то с подключением не так.
oleg.dmitrievic писал(а):а зачем это делать когда можно купить один лишь только пускатель?
Любое отклонение от стандартной схемы автоматики Вайллант приведёт к тому, что следующий спец, который приедет к этому котлу не поймёт, что вы там сделали и назовёт вас шарлатаном, хоть это и не так :D

oleg.dmitrievic » 12 дек 2014, 23:34

ну во первых у меня че-то не узнал. у димки тоже. а стоит этот модуль... прям ой. а их надо три. а зачем это делать когда можно купить один лишь только пускатель? Я к примеру через пускатель вообще из прямого контура калорматика вытянул команду на запуск котла на приготовление горячей воды и перевод трехходового на зарядку теплоаккумулятора. а по окончанию запроса возврат в исходное и работу электрокотла в режиме отопления по уличному датчику.

RUZALIN » 12 дек 2014, 22:18

Нужно в каждый котёл воткнуть модуль VR 32. И подключать все котлы по бас шине. Проставить на 32 модуле адреса, кто какой по очереди. К калор матику тоже ведёте одно подключение по бас шине, он сам узнает котлы по их адресам.

oleg.dmitrievic » 12 дек 2014, 20:50

если я правильно понял, то вам нужно третий котел включать только когда есть запрос на тепло. тоесть при замыкании сухого контакта.
Если это так, то можно взять реле, или магнитный пускатель или еще каким образом замыкать перемычку комнатного термостата на третьем котле когда идет запрос на тепло от бойлера. Как это сделать и где взять сигал на это нужно пофантазировать. К примеру, если идет беспотенциальный вход с того устройства который дает команду на включение. и подводить к нему 220 нельзя. даже для питания пускателя, то можно взять 220 вольт с вывода насоса контура бассейна. и подцепить его к контактам а1 а0 магнитного пускателя а тот соотвественно будет замыкать сухой контакт вывода термостата третьего котла. Тогда при включении контура бассейна калорматик подаст питания на насос контура, но фактически замкнет контакт комнатного термостата третьего котла, если надо параллельно еще и насос включить на тот контур, то тоже не очень проблема, можно на котловую плату его включить, к выходу 7 из 12 можно взять пускатель на две линии и одну линию его использовать для включения котла, а вторую для включения насоса. главное их не перепутать. а то плату сожгете. При этом у вас остается визическая защита от заклинивания всех насосов, и котел третий не перегреется потому что выше температуры установленной крутилкой отопления он все равно не нагреется.
и если мощности третьего котла будет хватать на отопление и бассейн, то и первые два включаться небудут. а если не будет хватать, то шпарить будут все.
Этакий прекрасный выходит каскад. и на двадцаточку дешевле наверное. если по рознице смотреть на эти модули которых можно не брать в том случае.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
есть еще один вариант без пускателя но он довольно рисковый и с гарантии можете слететь если ошибетесь. поэтому лучше промолчу.

nuc67 » 12 дек 2014, 19:54

Котлы управляются раздельно, проверил. Если запрос на тепло достаточен для нагрева одним котлом, то один котел и будет работать, причем включаются поочередно. Буду признателен, если поделитесь без-бусным решением. Покупать модули на все три котла - это не наш метод.

oleg.dmitrievic » 12 дек 2014, 12:40

их тогда надо все через бус подключать. но с этим почемуто у всех проблемы.

Добавлено спустя 25 минут 33 секунды:
И кстати ябы в вашем случае зашел в меню акторика на калорматике и проверил видит ли у вас он котлы, точнее управляет ли он ими. Потому что как показывает практика это тоже происходит далеко не всегда. как проверите отпишитесь я подскажу как добавить в вашем случае третий котел к нему без увеличения цены и добавление модуля расширения на каждый из них.

Подключить Turbotec к Калорматику

nuc67 » 12 дек 2014, 10:59

Имеется 3 турботека. Два из них подключены по 7-8-9. Третий не подключен, потому что не знаю как. Он должен включаться только по запросу тепла от бассейна и/или вентиляции. Контур бассейна/вентиляции в Калорматике VRC630 отконфигурирован как контур бойлера и в момент замыкания контакта датчика этого контура два первых котла включаются нормально. Но теперь нужен третий котел, потому что мощности двух первых не всегда хватает. Подскажите, как включить третий котел.

Вернуться к началу