Serrrega » 05 фев 2015, 22:56
Каком простое? В истории сообщений от автора темы я не увидел зависимости типа "отключился на 5 мин - не разжегся, а на час - всё ОК". Он лишь указал, что розжиг не удачный при подключении регулятора к клеммам 7-8-9.
Напомню о нюансах описанных в инструкции
"Выбор двухпозиционного или непрерывного регулирования. Двухпозиционное регулирование (заводская установка) требуется в том случае, если мощность нагревательного устройства заведомо превышает расчетную отопительную нагрузку (например, чтобы обеспечить повышенную мощность по нагреву воды для горячего водоснабжения). Непрерывное регулирование рекомендуется тогда, когда мощность нагревательной системы соответствует отопительной нагрузке."
Сразу вопрос - приводился ли параметр d.0 к оптимальному значению?
Качество приточки не имеет значения на момента запуска, когда котёл в режиме ожидания, не происходит активного разряжения атмосферы, давление в помещении равно уличному. Пуск пройдёт без проблем. А вот если есть проблема с трактом дымоудаления или приточкой, то через некоторое время после розжига (зависит от кубатуры помещения) котёл может встать в ошибку, и ошибка будет не f.28, а f.36 - опрокидывание тяги - нагреется "таблетка" у стабилизатора тяги.
Всё просто: когда котёл работает соло - он раз разжегся и коптит себе потихоньку модулируя подачу газа так, чтобы держать установленную температуру. А вот с VRT 40 ему приходится выключаться, а как известно котёл стартует не со 100% открытым газовым клапаном, а с 30% - если давление в сети газоснабжения низкое, то газ так и не поступит в топочную в нужном количестве -> будете иметь f.28.
Каком простое? В истории сообщений от автора темы я не увидел зависимости типа "отключился на 5 мин - не разжегся, а на час - всё ОК". Он лишь указал, что розжиг не удачный при подключении регулятора к клеммам 7-8-9.
Напомню о нюансах описанных в инструкции
"Выбор двухпозиционного или непрерывного регулирования. Двухпозиционное регулирование (заводская установка) требуется в том случае, если мощность нагревательного устройства заведомо превышает расчетную отопительную нагрузку (например, чтобы обеспечить повышенную мощность по нагреву воды для горячего водоснабжения). Непрерывное регулирование рекомендуется тогда, когда мощность нагревательной системы соответствует отопительной нагрузке."
Сразу вопрос - приводился ли параметр d.0 к оптимальному значению?
Качество приточки не имеет значения на момента запуска, когда котёл в режиме ожидания, не происходит активного разряжения атмосферы, давление в помещении равно уличному. Пуск пройдёт без проблем. А вот если есть проблема с трактом дымоудаления или приточкой, то через некоторое время после розжига (зависит от кубатуры помещения) котёл может встать в ошибку, и ошибка будет не f.28, а f.36 - опрокидывание тяги - нагреется "таблетка" у стабилизатора тяги.
Всё просто: когда котёл работает соло - он раз разжегся и коптит себе потихоньку модулируя подачу газа так, чтобы держать установленную температуру. А вот с VRT 40 ему приходится выключаться, а как известно котёл стартует не со 100% открытым газовым клапаном, а с 30% - если давление в сети газоснабжения низкое, то газ так и не поступит в топочную в нужном количестве -> будете иметь f.28.