Vaillant и комнатный термостат VRT 40

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Vaillant и комнатный термостат VRT 40

Re: Vaillant и комнатный термостат VRT 40

Борисыч » 10 апр 2015, 09:08

Проблему решил. Выпаял из платы термостата VRT 40 патенциометр PIHER SPAIN и заменил его на новый. Все работает хорошо. Хотел сначала старый промыть и поставить, но тут подогнали новую деталь и с промывкой не стал заморачиваться.

RUZALIN » 12 фев 2015, 21:52

Пятница не пудри топикстартеру мысли, разбирайся с Михаилом сам :mrgreen:

Пятницa » 12 фев 2015, 20:28

Борисыч, попробуйте связаться с Mij-gan, он по термостатам и проблемам с ними спец...

Борисыч » 12 фев 2015, 08:21

Ну ежели предложений и мыслей по поводу моего вопроса нет ни у кого, то буду решать проблему самостоятельно. Спасибо Уважаемые форумчане за помощь.

Борисыч » 08 фев 2015, 13:25

Термостат разбирал и продувал от пыли. Термостат установлен на противоположной стене от окон, на него не падают лучи светила, поблизости нет источников тепла. Если 5 с половиной лет термостату нравилось его место расположения, почему на шестом году его работы это место стало его не устраивать? Никаких изменений в планировке помещения не было и мебель стоит на прежних местах.

Айсан-Техник » 08 фев 2015, 12:47

Для начала попробуйте переставить термостат в другое место

Vaillant и комнатный термостат VRT 40

Борисыч » 08 фев 2015, 10:11

Настенный котел Vaillant VUW INT 242/3-3 Turbo TEC pro работает с комнатным термостатом Vaillant VRT-40
отапливаемая площадь 57 м2, в систему залита прокипяченая вода, но приходится подпитывать котел один раз в год примерно по 250 грамм. В таком тандеме оборудование работает уже 7 лет, обслуживается сервисным центром. В последние полтора года наблюдается такая картина, котел как будто теряет связь с комнатным термостатом и выводит температуру нагрева до максимальных значений. Просыпаешься ночью от жары, смотришь на градусник +25, хотя термостат выставлен на +22, убавляешь термостат на +20 выключается котел, но снова включается хотя температура воздуха остается +25. Выключаешь котел ждешь некоторое время, включаешь иногда все налаживается и котел снова слушает команды термостата, а иногда такую процедуру нужно повторить раза три. При посещении представителей сервиса такой проблемы не было, посмотрели протянули соединение проводов развели руками и на этом пока все, сказали будет выкидывать ошибки тогда все станет ясно. Меня это не сильно устраивает. Вот решил спросить мнение других специалистов т.е Вас уважаемые форумчане. Подскажите в чем может быть проблема?

Вернуться к началу