Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблема с VRC 630.

RUZALIN » 09 окт 2015, 09:31

Нажать на оба крутилки и держать так - сброс на зоводские настройки.

Re:

loginza23875 » 09 окт 2015, 09:19

RUZALIN писал(а):А ГВС работает?

Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
loginza23875 писал(а):даже если установки комнатной температуры выставить на 30 градусов.
Где вы их ставите, есть модуль 90 тый?
loginza23875 писал(а): При этом расчетная температура на СО всегда показывает 0 градусов
Это говорит о том, что нет запроса на нагрев контура. Это может быть в случае:
1. Во временной программе может быть не задана работа контуров, то есть есть пробел в работе контура в определённый момент. Проверить настройки "временные программы". Так же проверить настройки "Отпуск".
2. Температура автоотключения для контура стоит большая. Проверить в разделе С2.
3. Включена функция TeleSwitch. А контура могут быть настроены на отключение при этой функции. Проверить раздел С9.
4. Обрыв уличного датчика.

Можно сбросить 630 тый на заводские параметры и попробовать настроить заново. Может поможет.
RUZALIN писал(а):А ГВС работает?

Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
loginza23875 писал(а):даже если установки комнатной температуры выставить на 30 градусов.
Где вы их ставите, есть модуль 90 тый?
loginza23875 писал(а): При этом расчетная температура на СО всегда показывает 0 градусов
Это говорит о том, что нет запроса на нагрев контура. Это может быть в случае:
1. Во временной программе может быть не задана работа контуров, то есть есть пробел в работе контура в определённый момент. Проверить настройки "временные программы". Так же проверить настройки "Отпуск".
2. Температура автоотключения для контура стоит большая. Проверить в разделе С2.
3. Включена функция TeleSwitch. А контура могут быть настроены на отключение при этой функции. Проверить раздел С9.
4. Обрыв уличного датчика.

Можно сбросить 630 тый на заводские параметры и попробовать настроить заново. Может поможет.
ГВС работает исправно. Телесвитч подключен. Как произвести сброс на заводские настройки? Спасибо.

RUZALIN » 08 окт 2015, 22:20

А ГВС работает?

Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
loginza23875 писал(а):даже если установки комнатной температуры выставить на 30 градусов.
Где вы их ставите, есть модуль 90 тый?
loginza23875 писал(а): При этом расчетная температура на СО всегда показывает 0 градусов
Это говорит о том, что нет запроса на нагрев контура. Это может быть в случае:
1. Во временной программе может быть не задана работа контуров, то есть есть пробел в работе контура в определённый момент. Проверить настройки "временные программы". Так же проверить настройки "Отпуск".
2. Температура автоотключения для контура стоит большая. Проверить в разделе С2.
3. Включена функция TeleSwitch. А контура могут быть настроены на отключение при этой функции. Проверить раздел С9.
4. Обрыв уличного датчика.

Можно сбросить 630 тый на заводские параметры и попробовать настроить заново. Может поможет.

Проблема с VRC 630.

loginza23875 » 08 окт 2015, 21:37

Всем добрый день. Существует проблема: автоматика VRC 630 управляет тремя контурами (2 СО+1 ГВС), на СО установлены насосные группы Meibes 45 890 51. Система функционировала нормально, заданная в СО температура поддерживалась, трехходовой клапан открывался и закрывался по необходимости, насосы так же работали исправно. Далее со слов хозяина: электрики в котельной проводили какие-то работы и устроили за день два коротких замыкания, т. е. автомат на вводе в котельную обрубало дважды. После этого на обоих контурах СО при включении VRC 630 насосы поработав буквально секунд 10 останавливаются, а трехходовые полностью закрывают подачу. При этом расчетная температура на СО всегда показывает 0 градусов, даже если установки комнатной температуры выставить на 30 градусов. Что могло произойти, как решить проблему? Спасибо за любой совет.