oleg.dmitrievic писал(а):ПОтому что схема корявая, мои заказчики с таким не сталкиваются никогда
Олег, я как то не наблюдал у тебя подобные этому проекты. Скинь пожалуйста ссылочку на них посмотреть если я ошибаюсь. Схема про электрокотел работающий в ночном режиме на ТАП не катит - у него логика работы совершенно другая.
oleg.dmitrievic писал(а):Тебе пишут что бочка уже должна быть нагретая. и калорматик позволяет это делать влет. в дежурном режиме. а при заезде весь тот объем накопленного тепла он ухнет на нагрев помещений.
опять таки, отсечение бочки от котла для обеспечения первоочередного нагрева дома не бочки тоже знаешь ли не особо то и тяжелая задача. Хотя почему-то я уже не раз эти же косяки исправлял после других монтажников.
Зачем мне греть бочку и держать ее постоянно нагретой = тратить сж.газ и пеллеты на это, если в моей схеме реализовано так, что бочку просто так греть не надо и при первом же запросе все тепло из котлов пойдет в систему отопления минуя ТА, а уже излишки тепла из котла и камина, которые просто так погасить, нельзя пойдут в ТА? ТА когда же нагреется до температуры выше температуры в гидрострелке подключится в работу и отдаст в систему отопления излишки тепла.
В схеме которую предлагаешь ты и представитель вайланта бочка должна быть нагрета всегда и она работает как большая гидрострелка, а не как теплоаккумулятор накапливаемый излишки тепла.
Я же постарался максимально реализовать что бы котлы работали напрямую на систему отопления, а бочка накапливала излишки тепла (работала как теплоаккумулятор) и при их достаточном накоплении (от солнечных коллекторов, от ТТ котла и камина) отдавала тепло в систему отопления.
Добавлено спустя 26 минут 43 секунды:
oleg.dmitrievic писал(а):Да нифига подобного, в том варианте что у тебя, это не ТА а буфер непонятно для каких целей. у тебя тепло от этих котлов также и будет в буфер валиться, там смешиваться и греть буфер а не дом
схема котельной с гелиоколлекторами.jpg
Логика работы следующая:
- когда работают электрический и газовый котлы все генерируемое ими тепло попадает напрямую в гидрострелку, из неё сразу в систему отопления.
1.JPG
- когда работают солнечные коллектора то сначало они греют бойлер ГВС, при его нагреве до 60грС происходит переключение коллекторов на нагрев бочки ТА, в общем работают по приоритету ГВС а излишки тепла скидываются в бочку ТА.
2.jpg
- когда работают ТТ котел и(или) камин то происходит сначало происходит послойный нагрев бочки ТА,
3.jpg
как только температура на верхнем датчике бочки ТА (на схеме SP4) превышает температуру на датчике гидрострелки (на схеме VF1) то включается насос LP/UV1 который подает тепло из бочки ТА в гидрострелку и оттуда в систему отопления.
4.jpg
Если при этом работают один или оба ТТ котла то все тепло от них идет в гидрострелку (потому как насосы получаются что работают последовательно и вода идет по пути наименьшего сопротивления). Если ТТ котлы в это время не работают то все тепло в гидрострелку идет из бочки ТА.
5.jpg
Вроде наглядно все нарисовал. Теперь понятно?
[quote="oleg.dmitrievic"]ПОтому что схема корявая, мои заказчики с таким не сталкиваются никогда[/quote]
Олег, я как то не наблюдал у тебя подобные этому проекты. Скинь пожалуйста ссылочку на них посмотреть если я ошибаюсь. Схема про электрокотел работающий в ночном режиме на ТАП не катит - у него логика работы совершенно другая.
[quote="oleg.dmitrievic"]Тебе пишут что бочка уже должна быть нагретая. и калорматик позволяет это делать влет. в дежурном режиме. а при заезде весь тот объем накопленного тепла он ухнет на нагрев помещений.
опять таки, отсечение бочки от котла для обеспечения первоочередного нагрева дома не бочки тоже знаешь ли не особо то и тяжелая задача. Хотя почему-то я уже не раз эти же косяки исправлял после других монтажников.[/quote]
Зачем мне греть бочку и держать ее постоянно нагретой = тратить сж.газ и пеллеты на это, если в моей схеме реализовано так, что бочку просто так греть не надо и при первом же запросе все тепло из котлов пойдет в систему отопления минуя ТА, а уже излишки тепла из котла и камина, которые просто так погасить, нельзя пойдут в ТА? ТА когда же нагреется до температуры выше температуры в гидрострелке подключится в работу и отдаст в систему отопления излишки тепла.
В схеме которую предлагаешь ты и представитель вайланта бочка должна быть нагрета всегда и она работает как большая гидрострелка, а не как теплоаккумулятор накапливаемый излишки тепла.
Я же постарался максимально реализовать что бы котлы работали напрямую на систему отопления, а бочка накапливала излишки тепла (работала как теплоаккумулятор) и при их достаточном накоплении (от солнечных коллекторов, от ТТ котла и камина) отдавала тепло в систему отопления.
[size=85][color=green]Добавлено спустя 26 минут 43 секунды:[/color][/size]
[quote="oleg.dmitrievic"]Да нифига подобного, в том варианте что у тебя, это не ТА а буфер непонятно для каких целей. у тебя тепло от этих котлов также и будет в буфер валиться, там смешиваться и греть буфер а не дом[/quote]
[attachment=6]схема котельной с гелиоколлекторами.jpg[/attachment]
Логика работы следующая:
- когда работают электрический и газовый котлы все генерируемое ими тепло попадает напрямую в гидрострелку, из неё сразу в систему отопления.[attachment=4]1.JPG[/attachment]
- когда работают солнечные коллектора то сначало они греют бойлер ГВС, при его нагреве до 60грС происходит переключение коллекторов на нагрев бочки ТА, в общем работают по приоритету ГВС а излишки тепла скидываются в бочку ТА.[attachment=3]2.jpg[/attachment]
- когда работают ТТ котел и(или) камин то происходит сначало происходит послойный нагрев бочки ТА,
[attachment=2]3.jpg[/attachment] как только температура на верхнем датчике бочки ТА (на схеме SP4) превышает температуру на датчике гидрострелки (на схеме VF1) то включается насос LP/UV1 который подает тепло из бочки ТА в гидрострелку и оттуда в систему отопления.[attachment=1]4.jpg[/attachment]
Если при этом работают один или оба ТТ котла то все тепло от них идет в гидрострелку (потому как насосы получаются что работают последовательно и вода идет по пути наименьшего сопротивления). Если ТТ котлы в это время не работают то все тепло в гидрострелку идет из бочки ТА.[attachment=0]5.jpg[/attachment]
Вроде наглядно все нарисовал. Теперь понятно?