Развернуть Обзор темы: Котел поднимает давление до критического

Re: Котел поднимает давление до критического

oleg.dmitrievic » 29 мар 2019, 23:43

KlimV писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):Либо кран подпитки, либо теплообменник пробит
2. Если, например, пробит теплообменник, то почему давление нормально держится до 2,5 на входе?
Спасибо.
поэтому первым делом я бы смотрел на кран. ибо в нем и обратный клапан имеется. но бывает что и теплообменники таким странным образом прошибает.

можете конечно не верить, и искать причину .. ну допустим в дымоходе.

Re: Котел поднимает давление до критического

РоманМ » 29 мар 2019, 13:52

oleg.dmitrievic писал(а):я не говорю что он работает не корректно. я говорю что проблема ваша, либо в неисправном кране подпитки, либо в теплообменнике :)
проверяется опрессовкой.
Хех, может его просто закрыть надо? :mujik:
или прокладку поменять? между котлом и домом? :lol: :lol: :lol:

Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
KlimV писал(а):Котел Vaillant atmoTEC pro VUW240/5-3.

В документации нет никаких требований к максимальному рабочему давлению подаваемой воды.
Мдя? для ососбо одаренных вайлант магнитик с РАБОЧИМ давлением на котел лепит...
А в инструкции сказано что "Допустимое общее избыточное давление 0,3 МПа (3,0 бар)" на стр 42
Но - "3. Следите за тем, чтобы давление наполнения системы отопления не упало ниже минимального давления наполнения. – ≥ 0,08 МПа ( ≥ 0,80 бар)
4. Убедитесь, что давление наполнения системы отопления как минимум на 0,02 МПа (0,2 бар) превышает
противодавление расширительного бака (ADG)
(Pсистема ≥ PADG + 0,02 МПа (0,2 бар)). Давление наполнения системы отопления слишком низкое" на стр 21
И от себя давление срабатывания предохранительного клапана 2.9-3.0 бар
Удачи чё

Re: Котел поднимает давление до критического

oleg.dmitrievic » 21 мар 2019, 22:52

я не говорю что он работает не корректно. я говорю что проблема ваша, либо в неисправном кране подпитки, либо в теплообменнике :)
проверяется опрессовкой.

Re: Котел поднимает давление до критического

KlimV » 21 мар 2019, 12:52

oleg.dmitrievic писал(а):Либо кран подпитки, либо теплообменник пробит
Кран подпитки работает корректно.
1. Как проверить, что теплообменник не пробит?
2. Если, например, пробит теплообменник, то почему давление нормально держится до 2,5 на входе?
Спасибо.

Re: Котел поднимает давление до критического

oleg.dmitrievic » 20 мар 2019, 17:21

Либо кран подпитки, либо теплообменник пробит

Котел поднимает давление до критического

KlimV » 20 мар 2019, 16:19

Котел Vaillant atmoTEC pro VUW240/5-3.
При входном давлении ХВС 2,0-2,5 котел держит давление (по отображению на LCD дисплее) в рабочем интервале 2,6 - 2,8. Как только входное давление ХВС поднимается до 3,0 - 3,5 - практически мгновенно котел поднимает давление до 3,1 - 3,2. LCD дисплей, естественно мигает, показывая критическое давление. По документации норма - 0,8 - 3,0. Показания механического манометра приближаются к красному, критическому сектору. При высоком входном давлении воды сброс давления в системе краном до 2,0 - 2,2 тает временный эффект (10 - 20 секунд), затем котел вновь поднимает давление до критического.
Источник ХВС - внешний поставщик. Давление "плавает" от 2,0 до 3,5.
Воздуха в системе нигде нет.
В документации нет никаких требований к максимальному рабочему давлению подаваемой воды.

Вернуться к началу