KlimV » 20 мар 2019, 16:19
Котел Vaillant atmoTEC pro VUW240/5-3.
При входном давлении ХВС 2,0-2,5 котел держит давление (по отображению на LCD дисплее) в рабочем интервале 2,6 - 2,8. Как только входное давление ХВС поднимается до 3,0 - 3,5 - практически мгновенно котел поднимает давление до 3,1 - 3,2. LCD дисплей, естественно мигает, показывая критическое давление. По документации норма - 0,8 - 3,0. Показания механического манометра приближаются к красному, критическому сектору. При высоком входном давлении воды сброс давления в системе краном до 2,0 - 2,2 тает временный эффект (10 - 20 секунд), затем котел вновь поднимает давление до критического.
Источник ХВС - внешний поставщик. Давление "плавает" от 2,0 до 3,5.
Воздуха в системе нигде нет.
В документации нет никаких требований к максимальному рабочему давлению подаваемой воды.
Котел Vaillant atmoTEC pro VUW240/5-3.
При входном давлении ХВС 2,0-2,5 котел держит давление (по отображению на LCD дисплее) в рабочем интервале 2,6 - 2,8. Как только входное давление ХВС поднимается до 3,0 - 3,5 - практически мгновенно котел поднимает давление до 3,1 - 3,2. LCD дисплей, естественно мигает, показывая критическое давление. По документации норма - 0,8 - 3,0. Показания механического манометра приближаются к красному, критическому сектору. При высоком входном давлении воды сброс давления в системе краном до 2,0 - 2,2 тает временный эффект (10 - 20 секунд), затем котел вновь поднимает давление до критического.
Источник ХВС - внешний поставщик. Давление "плавает" от 2,0 до 3,5.
Воздуха в системе нигде нет.
В документации нет никаких требований к максимальному рабочему давлению подаваемой воды.