Serrrega » 01 апр 2014, 14:59
meloman83 писал(а): Я имел ввиду трехходовые клапана, подключенные к калорматику и vr60.
Кстати, при достижении температуры в контуре, соотв-й насос должен отключаться ?
Алгоритм таков:
Автоматические трехходовые краны (клапаны) не регулируются никак. Там вся сложность может заключаться в соответствии положения (открыто-закрыто) на сервоприводе и, соответственно, клапане.
1) Привести их в согласование можно 2-мя способами. Если можно визуально оценить направление потока воды через 3-ходовик, то выставить его вручную в положение "закрыто" (или "открыто") и, соответственно, сервопривод установить в "закрыто" (или "открыто"), надеть сервопривод на вал клапана и дальше соединить электрику согласно правилам. 2) Если же отметок извещающих о степени открытости на корпусе 3-х ходовика нет, то нужно запустив систему отопления, руками потрогать при каком угле поворота клапана теплоноситель полностью циркулирует по внутреннему или большому контурам. (либо применив смекалку, определить степень открытости клапана иным путём). Это и будет ответом открыт он или закрыт. Далее согласовать положения "открыто-открыто" или "закрыто-закрыто" и надеть сервопривод на вал. Всё.
Насос при достижении температуры отключаться не должен, если он подключен к линии с подмесом, т.к. ограничителем температуры служит 3х-ходовой клапан. А вот на прямом контуре будет отключаться.
[quote="meloman83"] Я имел ввиду трехходовые клапана, подключенные к калорматику и vr60.
Кстати, при достижении температуры в контуре, соотв-й насос должен отключаться ?[/quote]
Алгоритм таков:
Автоматические трехходовые краны (клапаны) не регулируются никак. Там вся сложность может заключаться в соответствии положения (открыто-закрыто) на сервоприводе и, соответственно, клапане.
1) Привести их в согласование можно 2-мя способами. Если можно визуально оценить направление потока воды через 3-ходовик, то выставить его вручную в положение "закрыто" (или "открыто") и, соответственно, сервопривод установить в "закрыто" (или "открыто"), надеть сервопривод на вал клапана и дальше соединить электрику согласно правилам. 2) Если же отметок извещающих о степени открытости на корпусе 3-х ходовика нет, то нужно запустив систему отопления, руками потрогать при каком угле поворота клапана теплоноситель полностью циркулирует по внутреннему или большому контурам. (либо применив смекалку, определить степень открытости клапана иным путём). Это и будет ответом открыт он или закрыт. Далее согласовать положения "открыто-открыто" или "закрыто-закрыто" и надеть сервопривод на вал. Всё.
Насос при достижении температуры отключаться не должен, если он подключен к линии с подмесом, т.к. ограничителем температуры служит 3х-ходовой клапан. А вот на прямом контуре будет отключаться.