Модернизация дизельного Vitorond 100 до конденсационного.

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Модернизация дизельного Vitorond 100 до конденсационного.

Dim@ » 07 окт 2012, 19:01

VictorSPb
спасибо за информацию

VictorSPb » 26 сен 2012, 20:58

У Vitorondens другие передняя и задняя секции.
Передняя не имеет смотрового окна. Сопротивление топки больше.
Задняя секция имеет специальные приливы для креплений нержавеющего теплообменника.
Думаю, овчинка выделки не стоит.

Slayer » 26 сен 2012, 04:29

ИМХО не вижу противопоказаний доводки до конденсационника.

oleg.dmitrievic » 25 сен 2012, 23:02

несколько умиляют медные трубы и утепленная группа безопасности и модули :D

VictorSPb » 25 сен 2012, 22:15

А как Вы будете крепить этот теплообменник к Vitorond?

Dim@ » 04 апр 2012, 13:14

фотографии с объекта

Dim@ » 30 мар 2012, 15:54

АРТЁМ.
Не, у меня котлы до 60кВт, не пойдет.
Теплообменник хочу ставить от Vitorodens 200, каталожные номера Теплообменник 18-33 кВт - арт. 7497375, Подключение 70/80 WT - арт. 7197601

Re:

АРТЁМ. » 30 мар 2012, 15:06

BAXI-Ural писал(а):По идее этот "экономайзер" должен создавать приличное аэродинамическое сопротивление.
Ну и как к этому отнесется сам котел и горелка ?....
Максимальное сопротивление на стороне топочных газов для витотрансов(до 1 Мвт) 1,2 Мбар.

АРТЁМ. » 30 мар 2012, 15:02

Dim@
Я думаю vitotrans 333 для этих целей подойдёт.

Dim@ » 30 мар 2012, 13:57

Говорю же что параметры горелок практически идентичные, разница лишь в чистоте выхлопа

BAXI-Ural » 30 мар 2012, 12:04

По идее этот "экономайзер" должен создавать приличное аэродинамическое сопротивление.
Ну и как к этому отнесется сам котел и горелка ?....

Dim@ » 30 мар 2012, 10:09

В воскресенье буду ее запускать, тогда и сфоткаю..

Mij-gan » 30 мар 2012, 09:58

Второе - где фотоотчёт? :mrgreen:

Mij-gan » 30 мар 2012, 09:57

Dim@, без сарказма и флуда, - ты узнавал стоимость теплобменника как отдельной детали? А вообще принципиальную возможность его покупки отдельно? Это первое.

Dim@ » 29 мар 2012, 22:20

Mij-gan :no_flud:

Mij-gan » 29 мар 2012, 22:04

А давай без "давай"?

Dim@ » 29 мар 2012, 21:51

Давай без сарказма - только голые факты. Визуально горелка 300-я конструктивно не отличается от 200-й (я её даже частично подразобрал/собрал ради любопытства).
По поводу чистки у меня вопрос тогда возник - при использовании 300й горелки котел чистить не надо что ли? В барабане (дополнительном теплообменнике т.е.) сажа не вымывается разве с конденсатом в канализацию?

Mij-gan » 29 мар 2012, 21:35

А ты чудес ждал? :mrgreen:
Технически - никаких проблем. По деньгам - кто его знает. Я бы на месте Фиссмана на сет цену сделал бы меньше, чем на сборку из отдельных элементов :mrgreen:
По горелке - можешь что угодно поставить, чистить-то тебе :D По крайней мере - первый год :mrgreen:

Dim@ » 29 мар 2012, 21:30

Предвижу вопрос про разные горелки - насколько я знаю 300 серия более эклогичная по сравнению с 200й, и если разница только в экологичности то мы ей можем пренебречь.

Модернизация дизельного Vitorond 100 до конденсационного.

Dim@ » 29 мар 2012, 21:06

Устанавливал конденсационный котел VITORONDENS 200-T - увидел что по сути это обычный дизельный котел VITOROND 100 версия с автоматикой Vitotronic 200 доукомплектованный дополнительным теплообменником из нержавейки и горелкой 300-ой серии против 200-ой в обычных котлах.
Посмотрел разбивку оборудования и цены на них, возникла идея: В целях удешевления оборудования (т.е. сделать более доступный вариант для потребителя) заказать VITOROND 100 версия с автоматикой Vitotronic 200 и горелкой vitoflfme 200 + заказать отдельно дополнительный теплообменник от VITORONDENS 200-T с арматурой для его подключения к котлу. Экономия почти 1000Евро получается.
Что скажут специалисты? За и Против?

Вернуться к началу