Stassseg » 04 окт 2012, 08:11
т.е. в мое случае, если я хочу чтобы в режиме отопления у меня (в зависимости от графика отопления) в контуре А1 вода не опускалась ниже 30 градусов, мне нужно:
1. в коде С5 выставить +30
2. включить режим отопления + ГВС (выставить график работы по дням и т.п.)
3. включить насос теплых полов в розетку (или розетку с таймером)
4. выставить в коде b0 - 3
5. в коде b5 - 5
6. выставить на витотроле температуру ниже на пару тройку градусов чем мне нужно (я знаю, что от теплых полов свои 20-22 я получу)
соответсвенно при такой настройке будет задействован контур А1. насос отопления не включится, т.к. температа в помещении будет выше чем задана на витотроле, но при этом будут работать теплые полы и котел будет греть воду каждый раз, когда температура воды будет ниже чем в коде С5, но только в то время, когда оно совпадает с графиком отопления?
либо второй вариант
1. в коде с5 выставить +20
2. если есть вероятность сильных холодов, включить режим отопления, если нет, то оставить в режиме ГВС
3. включить насос теплых полов
4. b0 и b5 оставить как выше написал
5. витотрол можно тоже на пару градусов ниже сделать чем комфортная, пологаясь на теплый пол.
7. на кодирующем штекере выставить минимальную температуру котла +30 (достаточную для теплых полов)? - но есть загвоздка, летом когда температура котла будет падать ниже +30, котел будет ее греть.. что вообщем то не нужно (зимой то горячая вода пойдет в теплые полы, летом они выключены)
+ такого решения, теплые полы не связаны с графиком отопления. т.е. будут в не графика отопления, (ночью и т.п. когда на котле экономный режим, ночной так сказать)
- вижу только в том, что если оставить режим ГВС.. и вдруг вдарят морозы, есть шанс заморозить дом, т.к. отопление не включится, а код А3 и А4 уведен на -9 т.е. насос отопления не включится вообще, как бы холодно на улице небыло.. ну и в дом в том числе.
вопрос, а где кодируется штекер минимальной температуры котла? снимать корпус витотроника?
спасибо.
т.е. в мое случае, если я хочу чтобы в режиме отопления у меня (в зависимости от графика отопления) в контуре А1 вода не опускалась ниже 30 градусов, мне нужно:
1. в коде С5 выставить +30
2. включить режим отопления + ГВС (выставить график работы по дням и т.п.)
3. включить насос теплых полов в розетку (или розетку с таймером)
4. выставить в коде b0 - 3
5. в коде b5 - 5
6. выставить на витотроле температуру ниже на пару тройку градусов чем мне нужно (я знаю, что от теплых полов свои 20-22 я получу)
соответсвенно при такой настройке будет задействован контур А1. насос отопления не включится, т.к. температа в помещении будет выше чем задана на витотроле, но при этом будут работать теплые полы и котел будет греть воду каждый раз, когда температура воды будет ниже чем в коде С5, но только в то время, когда оно совпадает с графиком отопления?
либо второй вариант
1. в коде с5 выставить +20
2. если есть вероятность сильных холодов, включить режим отопления, если нет, то оставить в режиме ГВС
3. включить насос теплых полов
4. b0 и b5 оставить как выше написал
5. витотрол можно тоже на пару градусов ниже сделать чем комфортная, пологаясь на теплый пол.
7. на кодирующем штекере выставить минимальную температуру котла +30 (достаточную для теплых полов)? - но есть загвоздка, летом когда температура котла будет падать ниже +30, котел будет ее греть.. что вообщем то не нужно (зимой то горячая вода пойдет в теплые полы, летом они выключены)
+ такого решения, теплые полы не связаны с графиком отопления. т.е. будут в не графика отопления, (ночью и т.п. когда на котле экономный режим, ночной так сказать)
- вижу только в том, что если оставить режим ГВС.. и вдруг вдарят морозы, есть шанс заморозить дом, т.к. отопление не включится, а код А3 и А4 уведен на -9 т.е. насос отопления не включится вообще, как бы холодно на улице небыло.. ну и в дом в том числе.
вопрос, а где кодируется штекер минимальной температуры котла? снимать корпус витотроника?