Kayter » 11 фев 2020, 10:02
Доброго дня.
Сталкнулся с аналогичной проблемой, ошибкой F05.
Котел запущен более года назад, первую зиму и лето отработал на ура, без ошибок. Месяц назад появилась ошибка F05, повторно недели через две, а теперь по два раза в сутки...
Открыл крышку, нашел конденсат в силиконовых трубках от прессостата к Вентури. Температура на отопление стояла 45 градусов, сколько прошлой зимой не помню. Специалист сказал, поставить 60 градусов.
Не помогло, утром опять вырубился.
В самих трубках влаги почти не видно, но запустился котел только после того как феном продул Вентури без снятия.
На форуме видел советы:
Поставить бензофильтр от Жигулей
Подвесить трубку к верху,
Где то сделать дырочку в трубке, не разобрался где.
Это все попробовать можно, но мне не понятно, что заставило появиться конденсату через год? С точки зрения техники ничего не поменялось. На улице даже теплее стало.
Еще мысль есть утепление трубок отдельно сделать, а не одно общее как в базе.
Но опять же сегодня заметил, что трубки почти сухие и я их продул отдельно, но котел запустился, только после продувки Вентури. Влага в нем?
Добавлено спустя 19 минут 35 секунд:
Хотел добавить что трубопровод стандартный, которткий, после котла под 90 градусов сразу в стену на улицу.
Доброго дня.
Сталкнулся с аналогичной проблемой, ошибкой F05.
Котел запущен более года назад, первую зиму и лето отработал на ура, без ошибок. Месяц назад появилась ошибка F05, повторно недели через две, а теперь по два раза в сутки...
Открыл крышку, нашел конденсат в силиконовых трубках от прессостата к Вентури. Температура на отопление стояла 45 градусов, сколько прошлой зимой не помню. Специалист сказал, поставить 60 градусов.
Не помогло, утром опять вырубился.
В самих трубках влаги почти не видно, но запустился котел только после того как феном продул Вентури без снятия.
На форуме видел советы:
Поставить бензофильтр от Жигулей
Подвесить трубку к верху,
Где то сделать дырочку в трубке, не разобрался где.
Это все попробовать можно, но мне не понятно, что заставило появиться конденсату через год? С точки зрения техники ничего не поменялось. На улице даже теплее стало.
Еще мысль есть утепление трубок отдельно сделать, а не одно общее как в базе.
Но опять же сегодня заметил, что трубки почти сухие и я их продул отдельно, но котел запустился, только после продувки Вентури. Влага в нем?
[size=85][color=green]Добавлено спустя 19 минут 35 секунд:[/color][/size]
Хотел добавить что трубопровод стандартный, которткий, после котла под 90 градусов сразу в стену на улицу.