Антон Антон » 12 окт 2012, 16:45
Всем спасибо за помощь

, докладываю -
За 5 тыр мне специалисты все рассказали. Делюсь бесплатно:
1 Чтобы подключить насадку нужно снять верхнюю крышку, переднюю крышку, а потом - панель закрывающую электронный блок сдвинуть на себя.
2 Ставим насадку как получается, те внутрь! выхода котла. одним краем она встает на ту загадочную пластину, о которой я писал. Затем сверлим дырку и фиксируем насадку в горизонтальном положении винтом. Сказали силиконом щель замазывать не надо, но я думаю замажу ...потом...может быть.
3 Если выход трубы идет влево, а не назад, то провода от насадки до платы Вам не хватит. Я выругался, но дырку в боковой панели котла сделать пришлось - нехвататает 10 см. Наверное чехи дофига экономят на этих кусочках...[*ЦЕНЗУРА*].
4 Подключаем проводки от насадки в специальный винтовой разъем, согласно приклееной внутри бумажке.
Уссываемся над хлипкостью схемотехники и изобретаем способ подключить провод заземления.
Еще рекомендация -купить отдельный электронный стабилизатор, тк даже при небольших скачках напряжения есть риск сгореть схеме, она горит вместо предохранителя - это так задумано теми же уродами.
Пока котел не запустил, тк у нас своих уродов хватает, которые должны массу важных процедур сделать(не бесплатно конечно), чтобы голубое топливо потекло к котлу.
Всем спасибо за помощь :D , докладываю -
За 5 тыр мне специалисты все рассказали. Делюсь бесплатно:
1 Чтобы подключить насадку нужно снять верхнюю крышку, переднюю крышку, а потом - панель закрывающую электронный блок сдвинуть на себя.
2 Ставим насадку как получается, те внутрь! выхода котла. одним краем она встает на ту загадочную пластину, о которой я писал. Затем сверлим дырку и фиксируем насадку в горизонтальном положении винтом. Сказали силиконом щель замазывать не надо, но я думаю замажу ...потом...может быть.
3 Если выход трубы идет влево, а не назад, то провода от насадки до платы Вам не хватит. Я выругался, но дырку в боковой панели котла сделать пришлось - нехвататает 10 см. Наверное чехи дофига экономят на этих кусочках...[*ЦЕНЗУРА*].
4 Подключаем проводки от насадки в специальный винтовой разъем, согласно приклееной внутри бумажке.
Уссываемся над хлипкостью схемотехники и изобретаем способ подключить провод заземления.
Еще рекомендация -купить отдельный электронный стабилизатор, тк даже при небольших скачках напряжения есть риск сгореть схеме, она горит вместо предохранителя - это так задумано теми же уродами.
Пока котел не запустил, тк у нас своих уродов хватает, которые должны массу важных процедур сделать(не бесплатно конечно), чтобы голубое топливо потекло к котлу.