RUZALIN » 11 окт 2013, 16:00

Не правильно значит мерили.

Вообще шум в теплообменнике говорит о том, что плохо снимается вырабатываемая горелкой мощность. Это может быть из-за плохой циркуляции(надо смотреть фильтр на обратке, может быть частично забит мусором или накипью первичный теплообменник, воздух в системе, то есть может быть не исправен автоматический воздухоотводчик) или на горелку подаётся избыточное давление газа, тем самым вырабатывается большая тепловая мощность, чем возможно в данный момент времени снять с теплообменника. Пробуйте для начала в настройках ограничить мощность котла, увидите эффект.

Re:

сантех+ООО » 11 окт 2013, 15:53

RUZALIN писал(а):
сантех+ООО писал(а):на максимуме 4mbar.Пламя касается на максимуме теплообменника
Чёт не верится в эти показания. У этого котла по паспорту минимальное давление газа на горелке должна быть 2.1 мБар, а при максимальной мощности 13 мБар. И теплообменника пламя никогда не касается. Чем измеряете? Походу манометр врёт.
Мерили U-образным манометром

RUZALIN » 11 окт 2013, 15:51

сантех+ООО писал(а):на максимуме 4mbar.Пламя касается на максимуме теплообменника
Чёт не верится в эти показания. У этого котла по паспорту минимальное давление газа на горелке должна быть 2.1 мБар, а при максимальной мощности 13 мБар. И теплообменника пламя никогда не касается. Чем измеряете? Походу манометр врёт.

proterm 25 KOV пантера

сантех+ООО » 11 окт 2013, 15:38

Помогите разобраться! Появляется сильный шум (как будто закипает вода в теплообменнике) при максимальной мощности после нагрева до 55 градусов и выше.Давление газа в магистрали 14 mbar,на малом газе 0,88 mbar,на максимуме 4mbar.Пламя касается на максимуме теплообменника.На конце пламя желтое.Котел новый.Циркуляция нормальная,через гидрострелку Майбас.Если пошевелить теплообменник,то шум иногда исчезает но появляется гул.