Медведь PLO 30

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Медведь PLO 30

Vaillant Group Rus » 31 дек 2013, 11:40

valerigriman, Protherm - это словаки под руководством немцев. Они в инструкции прописали отключать клемы темостата при установке надставки полутурбо!

Re: Медведь PLO 30

valerigriman » 30 дек 2013, 14:16

Датчик на задней стенке, о котором вы говорите- это термостат продуктов горения.
При нарушении тяги температура в зоне его установки повышается и происходит отключение котла.
Такие проблемы в протермах встречал неоднократно, причины 1. в помещении котельной пластиковое окно и плотные двери, вент. отверстия для забора воздуха на горелку нет соотвественно и тяги нет. Грубейшее нарушение безопасности. Дымоход обычный не турбо.
2. Дымоход турбо в стене. Установлен неудачно- при определенном направлении сильного ветра происходит ухудшении тяги. как результат перегрев датчика термостата и остановка котла.

Если котел установлен в жилом помещении, от таких советов,опустить датчики на пол, утром можно всей семьей и не проснутся, что недавно и произошло в России- было по телевидению.
Чехи не глупые ребята, по качеству почти немцы, они эти датчики не для красоты поставили.

Mij-gan » 26 ноя 2013, 19:14

Под "турбо-режимом" может подразумеваться включение 2-х ступеней горелки например.

Самбат » 26 ноя 2013, 18:14

Mij-gan писал(а):Вопрос 2. При срабатывании датчика тяги запальный фитиль должен продолжать гореть?
фитиль горел

Vaillant Group Rus » 26 ноя 2013, 17:15

Mij-gan
1. Стандартная, но
Самбат писал(а):без включения турбо-режима
2. Нет, не должно быть пламени.

Mij-gan » 26 ноя 2013, 16:47

Vaillant Group Rus

Врпрос 1. С полутурбой отсоединение датчика тяги разве не стандартная процедура?
Вопрос 2. При срабатывании датчика тяги запальный фитиль должен продолжать гореть?

Самбат » 26 ноя 2013, 16:39

RUZALIN писал(а): Слышали бы это в представительстве Протерма.
Это и было их представительство в г. Тула

Vaillant Group Rus » 26 ноя 2013, 15:31

Самбат писал(а): отсоединить датчик с крышки и опустить его на пол.
Не стоит этого делать

RUZALIN » 26 ноя 2013, 15:18

Самбат писал(а):Специалисты Protherm, к моему удивлению, сказали при повторении такого, отсоединить датчик с крышки и опустить его на пол.
:twisted: Слышали бы это в представительстве Протерма.

Самбат » 26 ноя 2013, 14:58

Vaillant Group Rus писал(а):Вероятно. Отпишитесь, пожалуйста, завтра
Все дело оказалось в аварийном срабатывании датчика контроля тяги, закрепленного на задней стенки котла, он перегрелся. Нажали кнопочку сброса на нем, и вуаля, все заработало.
Специалисты Protherm, к моему удивлению, сказали при повторении такого, отсоединить датчик с крышки и опустить его на пол.

Vaillant Group Rus » 25 ноя 2013, 17:48

Самбат
Самбат писал(а):в чем может быть дело? Самому починить можно?или необходимо вызывать сервисную службу?
Причины могут быть разные. Исходя из соображений безопасности Вашей и котла, вызывайте специалиста.

Добавлено спустя 53 секунды:
Самбат писал(а):дело скорее всего в термопаре.
Вероятно. Отпишитесь, пожалуйста, завтра

Re:

Самбат » 25 ноя 2013, 17:46

oleg.dmitrievic писал(а):а подача горячая? из котла тепло подается в приборы?
Вода холодная из котла идет, насосы работают.
Завтра придут специалисты, посмотрим что скажут, навскидку сказали дело скорее всего в термопаре.

xpurp » 25 ноя 2013, 16:14

циркуляционник проверьте. отсутствие питания или заклин... также может быть забит фильтр.

oleg.dmitrievic » 25 ноя 2013, 10:34

а подача горячая? из котла тепло подается в приборы?

Медведь PLO 30

Самбат » 24 ноя 2013, 23:32

Добрый вечер всем, вот какая у меня проблема

в доме стоит котел Protherm PLO 30, сегодня после пуска котла в максимальном режиме(регулятор отопления повернут до максимума, без включения турбо-режима)котел выключился все как обычно,приблизитель на 80*градусах,моежт чуть больше, НО больше включиться не захотел. Горит запальник, горелка не включается. Ток есть, предохранитель впорядке. Да, вот только стрелка термометра очень - ОЧЕНЬ медленно опускается(насосы при нагревании точно работали) за, приблизительно, 5-7 часов стрелка с 60* упала до 25*, при этом котел не работает! Пробовал полностью выключать и вклюать занова - толку ноль. в чем может быть дело? Самому починить можно?или необходимо вызывать сервисную службу?

Котел подсоединен через надставку полу-турбо с выходом в стену, надставка соответственно тоже молчит при включении в сеть.

Вернуться к началу