Protherm Panther 25KTV v. 19

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Protherm Panther 25KTV v. 19

Re: Protherm Panther 25KTV v. 19

сергей25071970 » 24 авг 2014, 22:11

Здравствуйте. прошу помощи, год назад купили протерм 25 ktv было всё норм., а сегодня он вдруг перестал работать, просто не подаёт признаков жизни,т.е. в бесперебойнике/стабилизаторе эл-во есть на выходе 220v а котёл не включается, нет никакой индикации, посоветуйте что делать.

RUZALIN » 25 янв 2014, 16:41

Давайте в сектантство не будем уводить тему. Я вообще атеист.

dmitri001 » 25 янв 2014, 15:38

А Иисус Христос еврей и что?
Если вы верующий, то должны были бы знать слова апостола Павла:
- неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, Который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру.

Да и сам Христос говорил:
- Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь. Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего.

BAXI-Ural » 25 янв 2014, 15:07

RUZALIN - он татарин :D

dmitri001 » 25 янв 2014, 14:38

Благословение Отца и Сына Его Иисуса Христа с вашей будущей семьёй да будет.

RUZALIN » 25 янв 2014, 09:03

Свадьба 31 мая кстати, уже женюсь :P

Re:

BAXI-Ural » 25 янв 2014, 07:58

VikT писал(а):
RUZALIN писал(а):Я своему котлу как минимум 2 раз в год полное ТО делаю
Вы слишком мнительны. Да и разве не надоели котлы, что бы в свой, да ещё по два раза в год лазить? :D
Эх! Женится парню надо... :roll:

VikT » 25 янв 2014, 00:17

RUZALIN писал(а):Я своему котлу как минимум 2 раз в год полное ТО делаю
Вы слишком мнительны. Да и разве не надоели котлы, что бы в свой, да ещё по два раза в год лазить? :D
RUZALIN писал(а): Ухаживать стоит за котлом, хотя бы за своим
Я его испытываю. На надежность. :mrgreen: Да и краем глаза через смотровое окно удалось увидеть часть теплообменника. Его внешнее состояние меня вполне удовлетворило.

oleg.dmitrievic » 24 янв 2014, 21:15

Это основные моменты. есть еще комфорт пользователя и взаимодействие с другими элементами системы.

Re:

dmitri001 » 24 янв 2014, 15:28

Итак для САМОГО насоса лучше работать безостановочно, но учитывая что:
водолейЕкб писал(а): Есть еще такая штука как энергосбережение.
состоящее из следующих моментов:
BAXI-Ural писал(а):.. экономии электроэнергии.
+
oleg.dmitrievic писал(а):.. Да воздух который в дымоход уходит подогревать.
..., т.е. периодически выключая насос, будем иметь сэкономленные средства на покупку нового насоса, угробленного частыми вкл.-выкл. :)

Я ничего не упустил?

oleg.dmitrievic » 24 янв 2014, 12:25

Еще такие котлы бывает в каскад подключают и ставят через гидрострелку. так вот в этом случае, насосу вообще больше выбега в пару минут работать нефиг после остановки котла. Это тупо безсмысленно. тепло уже снято, по батареям оно гоняется другим насосом. Так что крутить его в котле смысла нет, только электричество тратить. Да воздух который в дымоход уходит подогревать.

В тоже время, если к котлу напрямую подключены панельные радиаторы, то такая работа насоса будет уже во вред комфорту. Радиаторы имеют низкую инерцию, и как только насос отключится комната сразу начнет сильно остывать, хотя в трубах будет еще полно горячей воды. И как только насос включится при запале горелки, комната сразу начнет нагреваться за счет воды находящейся в теплоизолированных трубах и перекаченных в радиатор. котел неуспев еще начать толком нагрев будет отключен термостатом.

Надеюсь понятно, что я вам тут выдал два крайних варианта, когда один и тотже агрегат в котле необходимо настраивать диаметрально разным образом.

водолейЕкб » 24 янв 2014, 12:06

BAXI-Ural писал(а):Смысл в экономии электроэнергии.
Вот и я о том же :mrgreen:

BAXI-Ural » 24 янв 2014, 12:01

dmitri001 писал(а):непонятен смысл заложения производителем котлов возможности использовать насос по второму варианту.
:dash:
Смысл в экономии электроэнергии. Можете посчитать сами...

водолейЕкб » 24 янв 2014, 12:00

dmitri001 Есть еще такая штука как энергосбережение.

RUZALIN » 24 янв 2014, 11:54

dmitri001 писал(а):2. Работать например только с горелкой, т.е. 30мин.- работа; 15мин.- отдых
У вас проблема в начале пути, сам котёл так работать не должен. Зимой, когда теплопотери дома выше, чем минимальная мощность котла, котёл почти не выключается. И это как раз нормальный режим. При этом и насос не выключается, потому что он работает.

Re:

dmitri001 » 24 янв 2014, 11:46

RUZALIN писал(а):Ну а зачем насосу работать тогда, когда горелка не работает? В чём вы видите его роль, без котла?
Вопрос НЕ о его роли в данном случае, а о нём самом. Вот сразу бы сказали "вопрос неясен".
Поясняю:
насос выполнил свою функцию по циркуляции теплоносителя за время работы горелки плюс время выбега. Т.е. теплоноситель во ВСЕЙ системе примерно одинаковой температуры.
Далее есть два варианта работы насоса(но выбор уже зависит от того что ЕМУ самому лучше):
1. Работать непрерывно(так есть утверждающие что оборудованию вредит более вкл.-выкл., чем сама работа... и вобщем то в этом есть разумное зерно и примеры долгой работы ЦН в таком режиме)
2. Работать только с горелкой, т.е. например 30мин.- работа; 15мин.- отдых

Если вариант первый лучше тогда непонятен смысл заложения производителем котлов возможности использовать насос по второму варианту.

RUZALIN » 24 янв 2014, 11:31

Ну а зачем насосу работать тогда, когда горелка не работает? В чём вы видите его роль, без котла?

dmitri001 » 24 янв 2014, 10:50

из каких соображений в работу насоса внесли возможность его эксплуатации на СО только с горелкой?

Ответ по самолёт меня тоже улыбнул, на 24ктв 17версии "самолёт" летал по пол-года... да и в этом котле есть такая возможность.

Что мешает вам сказать просто: "не знаю" или "вопрос непонятен"?

oleg.dmitrievic » 24 янв 2014, 09:56

dmitri001 писал(а):(если оптимальна для насоса непрерывная работа, то из каких соображений в работу насоса внесли возможность его эксплуатации на СО только с горелкой?.)
чтобы
Mij-gan писал(а):Любой из возможных режимов может быть оптимальным в тех или иных условиях. Подбор режима как правило осуществляют специально обученные люди за Ваши деньги
Что касаемо оптимального режима вообще, в среднестатистической ситуации, его уже настроили на заводе.

Re: Protherm Panther 25KTV v. 19

scuba72 » 24 янв 2014, 08:26

RUZALIN
Улыбнуло
+1

Вернуться к началу