Каскад из двух котлов

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Каскад из двух котлов

Re:

Mij-gan » 27 мар 2014, 08:06

oleg.dmitrievic писал(а):что значит
Джордано писал(а):ендюзеровские цены
Если вы про закупку, то я подписался их даже не выкладывать в паблик. могу только розницу.
End - конец, окончание, User - пользователь.
Розничные рекомендованные цены для конечного потребителя

oleg.dmitrievic » 27 мар 2014, 07:19

что значит
Джордано писал(а):ендюзеровские цены
Если вы про закупку, то я подписался их даже не выкладывать в паблик. могу только розницу.

Джордано » 27 мар 2014, 00:19

oleg.dmitrievic писал(а):зато есть ферроли
А давайте сравним ендюзеровские цены на ферроли и бакси >= 80кВт. В комплекте с погодозависимой автоматикой и датчиками улицы, бойлера и комнатной температуры + 10м трубы. ?

oleg.dmitrievic » 26 мар 2014, 23:49

зато есть ферроли

RUZALIN » 26 мар 2014, 22:18

В России к сожалению нет конденсатников Протерм :|

Джордано » 26 мар 2014, 21:50

Поставьте клиенту конденсационный протерм. Максимальный КПД у него при 30% мощности и ниже. Клиент сэкономит на газе, вы на работе, деньги заработаете на скидке с котла и нано отведении конденсата.

Slayer » 26 мар 2014, 16:03

Я за крем-шрёдор. Большой плюс удалёный мониторинг..С ай-прибора и не только.

RUZALIN » 26 мар 2014, 14:05

Вообще входная цена на 630 калорматик для нас не такая уж высокая. И тем более в основном она у нас лежит на складе, потому как мы чаще работаем с котлами Вайллант. Поэтому именно для нас она выгоднее.

RADAR44 » 26 мар 2014, 13:59

думаю кромшрёдер будет дороже в полной аналогичной комплектации калорматика и диковат для конечного потребителя в пользовательских настройках..

RUZALIN » 26 мар 2014, 11:40

А Крёмшрёдер в таком случае делает ротацию? И отключается ли она, например если подключать двухступенчатый котёл и ротация уже не нужна?

Ayrat » 26 мар 2014, 10:35

RUZALIN писал(а):Упс. Ротации не будет Извиняюсь.
И равномерной наработки котлов тоже не будет. Именно поэтому я подобные системы называю псевдо-каскадом. Хотя может это и не совсем правильный термин. Но мне он нравится.

VikT » 26 мар 2014, 00:18

Здесь резерв - это второй котёл.

cineman » 26 мар 2014, 00:15

RUZALIN писал(а):Про АВР не знаю что это.
Чаще это автомат ввода резерва. Устройство, состоящее из разной сложности мозгов оценивающих сеть, и устройств подключения к нагрузке одного из двух вводов электроснабжения. В городе чаще АВР коммутирует основной и резервный вводы. За городом резервный ввод чаще оказывается дизельгенератором. Хорошие АВР имеют контакт для запуска этого генератора.

VikT » 26 мар 2014, 00:14

RADAR44 писал(а):ИМХО - ничего удобнее, проще
и дороже
RADAR44 писал(а):в этом классе нет
Калорматик хорош только при условии использования котлов Вайлант.
Для остальных случаев использование Калорматика может быть обосновано только ограниченным кругозором и отсутствием информации о другом оборудовании.

Re:

RADAR44 » 25 мар 2014, 23:24

RUZALIN писал(а):КалорМатик 630.
я тоже за него, ИМХО - ничего удобнее, проще и лучше в этом классе нет..плохо только, что в 3-м поколении нет "ротации" при прямом подключении, но VR31 должны решить эту проблему, хоть и удорожат установку.."АВР" будет работать и без них..

RUZALIN » 25 мар 2014, 20:56

Упс. Ротации не будет :| Извиняюсь. Про АВР не знаю что это.

tiptop » 25 мар 2014, 20:21

RUZALIN писал(а):Котлы подключать на разъёмы Stufe 1- 1 ступень Stufe 2 - 2 ступени. Будет полноценный каскад.
"Полноценный каскад" - это значит, что он с ротацией и АВР?

RUZALIN » 25 мар 2014, 19:41

hobot писал(а):калорматик через VR31 к котлам подключать? Или по другому как?
Этот 31 модуль в этих котлах тыкать некуда. Котлы подключать на разъёмы Stufe 1- 1 ступень Stufe 2 - 2 ступени. Будет полноценный каскад.

Ayrat » 25 мар 2014, 16:52

сантех+ООО писал(а):У клиента приказал долго жить котел PROTERM 80 KLO. Встал вопрос о его замене.Старый котел в основном работал на половине мощности.В голову закралась идея поставить два PROTERM 40 KLOM (хозяин хочет только протерм) и связать их в каскад.Раньше с такой схемой не сталкивались.Подскажите,пожалуйста,каким контролером подружить котлы? Как связать их по гидравлике с бойлером и старой системой отопления(коллектор на 5 контуров (4 этажа плюс баня))?
Котлы обвязываем по петле Тихельмана, автоматику берем типа Хонейвелл Смайл, Данфосс или Кромшредер (конкретную модель подбираем чтоб была поддержка контура бойлера), котлы подключаем к ней как первую и вторую ступени, в разрыв цепи комнатного термостата - и псевдо-каскад из двух Протермов готов.

Re:

hobot » 25 мар 2014, 08:58

RUZALIN писал(а):КалорМатик 630.
Ruzalin, калорматик через VR31 к котлам подключать? Или по другому как?

Вернуться к началу