wetleo » 19 дек 2014, 15:02

ну всё крутяк,молодцы,возмём на заметку

Re: Протерм пантера v.19 KTV 30 не набирает темпер. выше 41

Роман Романович » 19 дек 2014, 12:51

Всё проблема найдена и устранена, забился газовый клапан, там маленькая сеточка внутри него (справа). а главное своими силами

wetleo » 19 дек 2014, 03:18

вам в сервис

Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
горелка работает всего 18 секунд или дольше,с момента розжига до момента ошибки,воздух в котле попробуйте проверить

RUZALIN » 18 дек 2014, 21:42

Ошибка: F83
Описание: Нет увеличения температуры отопительной воды после включения горелки в работу (NTC2,NTC5).

Протерм пантера v.19 KTV 30 не набирает темпер. выше 41 гр

Роман Романович » 18 дек 2014, 18:08

котлом пользуюсь 1,5 месяца , всё было хорошо, но тут он дал ошибку которую стёрли, включается нормально, пол минуты показывает 2 деления, но после переходит на 5 делений и температура не поднимается выше 41 градуса, помогите пожалуйста!
вылезла ошибка ещё раз F 83 такой у меня в книжке нету у меня 82 и сразу 90

Вернуться к началу