denisdov71 писал(а):От котла нужно 70 градусов +/-2 на выходе и ВСЁ!!!!
Данный котёл как раз и умеет это делать, если мощность котла подобрана правильно, применительно к теплопотерям здания! И немаловажный фактор - это обеспечение нужной циркуляции теплоносителя через котёл.
Попробую развернуть свой ответ выше:
1. Первый фактор. Котёл в номинале выдаёт 26 кВт мощности. Минимальная мощность равна 18.2 кВт.
Если теплопотери вашего здания находятся между этими двумя значениями, то котёл будет поддерживать заданную вами температуру на подаче.
Если теплопотери вашего здания выше, то котёл не сможет поддерживать заданную вами температуру и температура теплоносителя на подаче будет ниже.
Если же теплопотери вашего здания ниже минимальной мощности котла, то котёл даже на минимуме своей мощности не сможет поддерживать заданную вами температуру теплоносителя на подаче и температура будет повышаться, котёл вынужденно выключится и будет ждать время блокировки горелки, до следующего розжига. Вот в это время, насос принесёт из обратки холодный теплоноситель и дельта между заданной вами и фактической может быть большой. Если наблюдается данная ситуация, то можно частично решить эту проблему снижением максимального времени блокировки горелки при помощи параметра D.02.
2. Второй фактор. Если у вас плохая циркуляция теплоносителя, то котёл быстро наберёт заданную температуру теплоносителя на подаче котла, превысит его и выключится. При этом средняя температура в системе будет низкой из-за плохой циркуляции, но при выключении котла из обратки прилетит холодный теплоноситель и как раз будет большая дельта температур между заданной и фактической.