Re:

lekryan » 26 июн 2011, 17:19

Grishustik писал(а):Всё произошло вчера, парни наполняли систему водой и завоздушили насос, после чего произошло отключение котла/ Воздух то утранили, давление в норме 1,2, после перезагрузки всё работает:- запуск, розжиг, но только пламя не загорается и вылетает ошибка F1. вот такая беда, а живу я в Клину МО
Это котел фазозависимый. Попробуйте электровилку повернуть.

jvolfss » 26 июн 2011, 10:33

Grishustik Найди датчик перегрева(предельный термостат) между контактами должна быть красная кнопка!

Grishustik » 24 июн 2011, 17:13

Всё произошло вчера, парни наполняли систему водой и завоздушили насос, после чего произошло отключение котла/ Воздух то утранили, давление в норме 1,2, после перезагрузки всё работает:- запуск, розжиг, но только пламя не загорается и вылетает ошибка F1. вот такая беда, а живу я в Клину МО

Re:

jvolfss » 24 июн 2011, 16:54

Grishustik писал(а):.......... говорят что есть какаято кнопка для разблокировки.... и где она
Этой "кнопкой" владеют хорошие электронщики. Поищи у себя таких.Или обозначь свое место проживания,мы постараемся найти.

Grishustik » 24 июн 2011, 16:41

У меня тоже произошёл сбой в работе котла при его запуске и теперь постоянно загорается F1, что делать не знаю, перезагрузка не помогает, говорят что есть какаято кнопка для разблокировки.... и где она

Lavrishin » 10 авг 2008, 06:52

Jar,
Эти варианты тоже происходили и всегда приходилось внимательно отнестись к проверке блока розжига и контроля пламени АВС 537. Скорее всего придется заменить резистор 470 кОм в блоке розжига и контроля пламени. Смотри личные сообщения.

Lavrishin » 24 окт 2007, 10:20

Проще связаться в Magent или в аське. Я бы это уже сделал, но не вижу почтового ящика. Напишите мне письмо в почту. Обговорим варианты.

Lavrishin » 24 окт 2007, 09:06

Я могу - давай. Принципиальную схему этого блока выкладывать нельзя во избежание скандала.

Lavrishin » 24 окт 2007, 08:23

При такой ошибке розжиг будет отключен. Надо разблокировать датчик тяги. В худшем случае - придется заняться ремонтом блока АВС537.