RUZALIN » 11 окт 2013, 16:00
Не правильно значит мерили.
Вообще шум в теплообменнике говорит о том, что плохо снимается вырабатываемая горелкой мощность. Это может быть из-за плохой циркуляции(надо смотреть фильтр на обратке, может быть частично забит мусором или накипью первичный теплообменник, воздух в системе, то есть может быть не исправен автоматический воздухоотводчик) или на горелку подаётся избыточное давление газа, тем самым вырабатывается большая тепловая мощность, чем возможно в данный момент времени снять с теплообменника. Пробуйте для начала в настройках ограничить мощность котла, увидите эффект.
Не правильно значит мерили.
Вообще шум в теплообменнике говорит о том, что плохо снимается вырабатываемая горелкой мощность. Это может быть из-за плохой циркуляции(надо смотреть фильтр на обратке, может быть частично забит мусором или накипью первичный теплообменник, воздух в системе, то есть может быть не исправен автоматический воздухоотводчик) или на горелку подаётся избыточное давление газа, тем самым вырабатывается большая тепловая мощность, чем возможно в данный момент времени снять с теплообменника. Пробуйте для начала в настройках ограничить мощность котла, увидите эффект.