ОЛЕГ хм » 18 ноя 2013, 17:20
Здравствуйте уважаемые знатоки и форумчане. Нужен ваш совет.
Ситуация следующая. Смонтировали систему отопления: электрокотел - 9 квт, протерм бобер, аккумулирующий бак NAD 750 V2. По работе електрокотла и ТА проблем нет. А вот по твердотопливному вопросы появились. Твердотопливник развязан с ТА медью Д32 через Мейбос 7 поколения с поддержкой температуры обратки. Отопление 2 этажа. Система отопленя герметичня с закрытым баком Давление в системе 1,7-2 атм. Обратки бака и котла на одной высоте. Циркуляция между котлом и баком принудительная.
1. При розжиге сначала прогревается обратка примерно до 60 гр., а уже после вода поступает в ТА. А вот при завершении горения , когда топливо почти перегорело температура падает до 60 гр. и Мейбос ганяет воду по котлу , хотя жар в котле такой, как в кузне - и этот жар просто вылетает в трубу, что очень не экономично.
2.При пропадании света во время работы котла , котел выходит на аварийный режим работы. В целях безапасности мон
Добавлено спустя 57 минут 5 секунд:
Извините пропал интернет. Дописывыю.
Монтажники в целях безопастности порекамендовали ставить УПС. Но во первых Упс для котельной доволльно таки дорагая вещь и это расходник , во вторых он не решает проблемы при дожигании топлива, когда тепло вылетает в трубу.
На просторах интернета нашел информацию про Ладомат 60-21, который вроди бы и решает эти проблемы.
Но ответ монтажников был такой: Что при системе отопления в 2 этажа при условии , что эта система закрытая гравитационной циркуляции (самоцмркуляции) между котлом и ТА не будет.
Кто же всетаки прав шведы или наши монтажники.??
И какие нужно выполнить условия , что самоциркуляция все таки была??
Если нужны дополнительные даные: схема чертеж, фотографии; предоставлю.
Здравствуйте уважаемые знатоки и форумчане. Нужен ваш совет.
Ситуация следующая. Смонтировали систему отопления: электрокотел - 9 квт, протерм бобер, аккумулирующий бак NAD 750 V2. По работе електрокотла и ТА проблем нет. А вот по твердотопливному вопросы появились. Твердотопливник развязан с ТА медью Д32 через Мейбос 7 поколения с поддержкой температуры обратки. Отопление 2 этажа. Система отопленя герметичня с закрытым баком Давление в системе 1,7-2 атм. Обратки бака и котла на одной высоте. Циркуляция между котлом и баком принудительная.
1. При розжиге сначала прогревается обратка примерно до 60 гр., а уже после вода поступает в ТА. А вот при завершении горения , когда топливо почти перегорело температура падает до 60 гр. и Мейбос ганяет воду по котлу , хотя жар в котле такой, как в кузне - и этот жар просто вылетает в трубу, что очень не экономично.
2.При пропадании света во время работы котла , котел выходит на аварийный режим работы. В целях безапасности мон
[size=85][color=green]Добавлено спустя 57 минут 5 секунд:[/color][/size]
Извините пропал интернет. Дописывыю.
Монтажники в целях безопастности порекамендовали ставить УПС. Но во первых Упс для котельной доволльно таки дорагая вещь и это расходник , во вторых он не решает проблемы при дожигании топлива, когда тепло вылетает в трубу.
На просторах интернета нашел информацию про Ладомат 60-21, который вроди бы и решает эти проблемы.
Но ответ монтажников был такой: Что при системе отопления в 2 этажа при условии , что эта система закрытая гравитационной циркуляции (самоцмркуляции) между котлом и ТА не будет.
Кто же всетаки прав шведы или наши монтажники.??
И какие нужно выполнить условия , что самоциркуляция все таки была??
Если нужны дополнительные даные: схема чертеж, фотографии; предоставлю.