исупов » 24 ноя 2013, 20:27

про форточку говорю если приток воздуха берется не с улицы а с помещения. часто встречается.

Антон Александрович » 24 ноя 2013, 13:43

:D :D :D запустили котел, в трубе нашли кусочек скотча

Re: Не запускается котел Геапард

hobot » 23 ноя 2013, 22:33

ARGUS писал(а):
Антон Александрович писал(а):не запускается котел. при включении ошибок не каких не выскакивает начинает работать вентилятор но газ не поступает и опять все повторяеется
вовсе не обязательно, что неправильно собран дымоход.
возможно нужно убавить давление выставленое на пресостате воздуха (в которое вы дули)
то, что котел все таки тухнет после розжига (если вы все еще дуете :) ) следует проверить правильность полярность подключения (переверните вилку)
я в шоке!!! можно поподробнее описать выше приведённые операции (котёл, кстати, если что,неполярный, прессостат не регулируется). Вы вообще видели этот котёл?

Re: Не запускается котел Геапард

ARGUS » 23 ноя 2013, 14:15

Антон Александрович писал(а):не запускается котел. при включении ошибок не каких не выскакивает начинает работать вентилятор но газ не поступает и опять все повторяеется
вовсе не обязательно, что неправильно собран дымоход.
возможно нужно убавить давление выставленое на пресостате воздуха (в которое вы дули)
то, что котел все таки тухнет после розжига (если вы все еще дуете :) ) следует проверить правильность полярность подключения (переверните вилку)

oleg.dmitrievic » 23 ноя 2013, 14:03

И чет мне кажется конкретно в вашем случае это стоит сделать хотябы из соображения безопасности.

Vaillant Group Rus » 23 ноя 2013, 13:12

Антон Александрович, добрый день!

В вашем случае очень много вариантов решения, но выбрать одно можно только на месте! Вызовите специалиста! Подключение, пуск должен производить сертифицированный специалист, иначе компания не несет ответственности за работу оборудования (не будет гарантии).

он новый первый запуск

Антон Александрович » 23 ноя 2013, 12:59

oleg.dmitrievic писал(а):Вы довели котлу, что у него вентиллятор включился, он вам показал что со всем остальным все в исправном состоянии. браво, теперь его можно и починить. :)
А вот исходя из вашего последнего сообщения у меня появился вопрос... а он вобще у вас работал?

oleg.dmitrievic » 23 ноя 2013, 12:17

Вы довели котлу, что у него вентиллятор включился, он вам показал что со всем остальным все в исправном состоянии. браво, теперь его можно и починить. :)
А вот исходя из вашего последнего сообщения у меня появился вопрос... а он вобще у вас работал?

Re: Не запускается котел Геапард

hobot » 23 ноя 2013, 12:12

Антон Александрович, я Вам всё уже написал.

Re: не запускается котел Геапард

Антон Александрович » 23 ноя 2013, 12:10

где трубочки две сходятся вместе от вентилятора и от пресостата на конце жиглер пробую воздух втягивать в себя котел идет на розжиг загорается газ, и через секунд 30 тухнет, где то не хватает воздуха, не ужели дымоход не так собран все пересмотрел, а про какую форточку говорите

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
котел включаю работает вентилятор и насос на воду
исупов писал(а):при включении котла работает вентилятор и насос или только вентилятор? имеется ли приток воздуха. (открыть форточку) опиши последовательность запуска! (т.е. включился вентилятор = насос= розжиг = газ).если первые два включаются а дальше нет, смотри термопару по перегреву теплоносителя

водолейЕкб » 23 ноя 2013, 11:58

Стабилизатор стоит? Напряжение в сети меряли? Был подобный случай, Плате для запуска напруги хватало, а вот вентилятору что бы выйти на рабочие обороты нехватало.

исупов » 23 ноя 2013, 11:56

при включении котла работает вентилятор и насос или только вентилятор? имеется ли приток воздуха. (открыть форточку) опиши последовательность запуска! (т.е. включился вентилятор = насос= розжиг = газ).если первые два включаются а дальше нет, смотри термопару по перегреву теплоносителя

oleg.dmitrievic » 23 ноя 2013, 11:29

Ну вот вы это своему котлу объясните. Он по всей видимости считает что не работает. А узнает он это как раз таки вот этой блямбой. одна трубка подходит к входящему дымоходу, вторая к выходящему. если вентилятор работает то должен быть перепад давления на них, если его нет, значит для котла он не работает

Он у вас поидее дожен несколько раз попробовать запуститься, потом отключится.

Re: не запускается котел Геапард

Антон Александрович » 23 ноя 2013, 11:29

вентилятор работает

oleg.dmitrievic » 23 ноя 2013, 11:27

тогда да. вы то написали что просто газ не подается сначала. а у вас еще и поджига нету...
Другими словами котел включив вентилятор не видит перепад давления в дымоходе, для него это означает что дымохода нет. либо вентилятор не включился. поэтому дальше запуск не происходит. САми вы это не исправите скорее всего.

Re: не запускается котел Геапард

hobot » 23 ноя 2013, 11:25

розжига нет, дымоход установили трубу идет продувка на улицу выход есть
это значит точно
А то похоже на реле давления воздуха ( ну или неправильно собранный дымоход)
Почему не вызываете сервис?

Re: не запускается котел Геапард

Антон Александрович » 23 ноя 2013, 11:22

газ подается клапан не открывается, после включения вентилятора не чего не происходит, кател перезапускается

oleg.dmitrievic » 23 ноя 2013, 11:14

Так, стоп, розжига нет или газа нет?

Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Если розжига тоже нет, то возможно блямба такая сверху, на корпусе, с левой стороны кажется. от нее две трубочки идут. Возможно конденсат там появился. только туда дуть сильно нельзя.

постучал без изменений, не на один контур не срабатывает :cr

Антон Александрович » 23 ноя 2013, 11:08

oleg.dmitrievic писал(а):Попробуйте постучать по газовому клапану, только без фанатизма.

oleg.dmitrievic » 23 ноя 2013, 11:07

А он вообще признаки жизни подает? Там должно быть такое слабое слабое шевеление. Но это народными методами %) а вообще лучше с такими вещами спецам разбираться. П большому счету сложного там не много. если неподает газ когда он это должен делать, значит проблема с клапаном, сначала надо посмотреть подается ли на него питание(сигнал), если подается надо смотреть сам клапан, если нет, идти к плате.