Схема котельной

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Схема котельной

molotoboec » 08 мар 2012, 12:33

а то! :D

stager » 07 мар 2012, 21:09

molotoboec
Во выдал :ispug:

molotoboec » 07 мар 2012, 16:11

ммммммммммм кавитация, какое умное и красивое слово. На счет "у вас кавитация, мне 5000 или хана всему". Идея прекрасна.
а если еще так задвинуть, то и все 10 можно получить:
У классических центробежных насосов часть жидкости из области высокого давления проходит через щель между рабочим колесом и корпусом насоса в зону низкого давления. Когда насос работает с существенным отклонением от расчетного режима в сторону повышения давления нагнетания, расход утечек через уплотнение между рабочим колесом и корпусом возрастает (из-за увеличения перепада давления между полостями всасывания и нагнетания). Из-за высокой скорости жидкости в уплотнении возможно появление кавитационных явлений, что может привести к разрушению рабочего колеса и корпуса насоса. Как правило, в бытовых и промышленных случаях режим кавитации в рабочем колесе насоса возможен при резком падении давления в системе отопления или водоснабжения: например, при разрыве трубопровода, калорифера или радиатора. При резком падении давления в зоне рабочего колеса насоса образуется вакуум, вода при низком давлении начинает вскипать. При этом напор резко падает. Режим кавитации приводит к эрозии рабочего колеса насоса, и насос выходит из строя.

Styx » 07 мар 2012, 14:00

Мдяяяяя... а схема то де?

yastreb » 23 янв 2012, 18:09

Конечно слово "кавитация" в таком температурном режиме может быть и не уместно, но его иногда используют чтобы сказать что для насоса при такой объвязке на всасе не будет должного подпора.

АРТЁМ. » 21 янв 2012, 10:29

niko35
У витоденса справа обратка.

гpязнуля » 21 янв 2012, 09:15

Надо ввести "Кавитационный налог", взымается сервисниками. А чё, как НДС, мало кто понимает, но все платят.

For2na » 21 янв 2012, 08:57

Наверное ему надо объяснить, что это очень очень редко бывает и только при неправильном подборе оборудования или наоборот отсутствии. А слово конечно классное, приходишь к людям и говоришь У ВАС КАВИТАЦИЯ срочно мне 5000р а то пипец.

VikT » 21 янв 2012, 01:38

yastreb писал(а):работать в кавитационнм режиме.
Видимо вчера, где-то на просторах Интернета увидел красивое, и вместе с тем непонятное словосочетание, и теперь очень хочется его куда-то воткнуть :?

yastreb » 20 янв 2012, 16:34

Схема не рабочая, насос должен обеспечить циркуляцию всех контуров. В вашем случае он будет работать в кавитационнм режиме. Врезки должны быть, если насос на подаче, то после насоса. Если насос на обратке, то до насоса. Регулирующий клапан так устанавливать нельзя.

For2na » 20 янв 2012, 15:39

Схема не рабочая, не понятен принцип работы ТП, за счет чего будет осуществляться циркуляция отопления, почему именно 63 ППР в продаже можно найти и 100 :) , хватит ли вам котла для работы на отопление и на прогрев 400 л воды в бойлере.

Re: Схема котельной

Kokoshino » 20 янв 2012, 14:17

Деаэратор?

БАШКА » 20 янв 2012, 14:08

Нет! Заплатите денег проектировщику - вот добрый вам совет.

slava7903 » 20 янв 2012, 13:47

niko35 писал(а):Ребята, подскажите, жиснеспособна данная схема или нет?
У висмана на сайте есть рабочие схемы подключения.

Code » 19 янв 2012, 15:18

niko35 писал(а):данная схема
Это - схема? Ффтопку!

energy_saver » 19 янв 2012, 14:38

А что там за магн. фильтр?
Регулировать теплые полы не собираетесь? :D

Схема котельной

niko35 » 19 янв 2012, 11:30

Ребята, подскажите, жиснеспособна данная схема или нет?
Сервопривод и большой насос подключается к контроллеру котла. Коллектор из 63 полипроп-на, ответвления 32 пп. На ответвлениях к теплому полу стоят насосы с треходовыми клапанами, на ответвлении к бойлеру тоже насос.

Вернуться к началу