RUZALIN » 04 май 2012, 21:35
Dim@ писал(а):Давайте пойдем от обратного - какой насос по вашим расчетам необходим в котловом контуре? Ayrat
? RUZALIN
Котёл у тебя как мы видим 50 кВт. При дельте 15 градусов чтобы снять 50 кВт тепла с поверхности теплобменника нужен расход в 2.87 кубометров в час. Учитывая, что сопротивление кольца, на которое работает насос(котёл, кусок трубы, гидрострелка, кусок трубы, незначительные потери ещё на фильтре) маленькое, то этот расход обеспечит без проблем насос с 32/60(25/60).
Dim@ писал(а):Если считать по принципу расход котлового насоса = сумме расходов насосов потребителей х 1.1 то так и выходит
Нужно расходы считать и правильно ими оперировать
Но проблемы в избыточности насоса не вижу, в любом случае можно снизить производительность, если насос с несколькими ступенями. Вопрос только в цене вопроса, нужно ли это было.
[quote="Dim@"]Давайте пойдем от обратного - какой насос по вашим расчетам необходим в котловом контуре? Ayrat
? RUZALIN[/quote]
Котёл у тебя как мы видим 50 кВт. При дельте 15 градусов чтобы снять 50 кВт тепла с поверхности теплобменника нужен расход в 2.87 кубометров в час. Учитывая, что сопротивление кольца, на которое работает насос(котёл, кусок трубы, гидрострелка, кусок трубы, незначительные потери ещё на фильтре) маленькое, то этот расход обеспечит без проблем насос с 32/60(25/60).
[quote="Dim@"]Если считать по принципу расход котлового насоса = сумме расходов насосов потребителей х 1.1 то так и выходит[/quote]
Нужно расходы считать и правильно ими оперировать :)
Но проблемы в избыточности насоса не вижу, в любом случае можно снизить производительность, если насос с несколькими ступенями. Вопрос только в цене вопроса, нужно ли это было.